Entes RG 12C rolesinin minimum algılama değeri 50 mA'dir. Kondansatörün devreye girerken sekonder akımda yaptığı değişiklik rolenin algılayacağı minimum akımın altında kaldığından röle devreye giren kademeyi tanımıyor. Manuel kademe değeri girildiğinde ise akım trafosunun çarpanı girildiğinde role otomatik olarak sekonderde 50 mA değişiklik yapacak kondansatörün kvar cinsinden değerinin altında değer kabul edilmiyor. Siz tahminen diyorum, herhalde 200/5 A bir akım trafosu kullandınız. Bu da minimum bağlanacak 2,4 kvar bir kondansatöre denk geliyor.
Çözüm olarak akım trafosunun primer değerini, işletmeden çekilecek maksimum yük için sorun olmayacak bir değere düşürme sansı varsa onu deneyin. Veya daha büyük bir kondansatör takarak rolenın tanımasını sağlayın. Veyahut da roleyi minimum algılama değeri daha hassas bir role ile değiştirebilirsiniz.