malituran arkadaşım öncelikle cosfi değerlerini okuduğun zaman 0.98'in altındaki değer hangi fazda ise o fazdan cezaya giriyorsun demektir. rölenin var hanesine geldiğn zaman ihtiyaç olan kondansatör gücünü öğrenmiş olursun.veyahutta tüm fazlarda aynı durum gözleniyorsa kondansatör seçiminde yanlışlık var demektir.bu işlemleri yaptıktan sonra buraya bildirirsen yardımcı olurum.
kolay gelsin
 
tristörlü kompanzasyondan başkası yalan bir makina fabrikasında uygulamasını yaptık neredeyse 8 aydan beri hiç bakmadık bile bence sorununu bu çözer kolay gelsin
 
bahsettiğin güçler anlık devreye girip çıktıkları için sorun yaşıyorsun büyük ihtimalle. alternatif olarak makinaların devreye girdiği anlarda devreye sokabileceğin kondansatörler kullanabilirsin. Kondansatör kontaktörlerinin bobin uçlarını, makinaların sürücü veya kontaktörlerinden alabilirsin. Böylece pres veya kaynak makinası devreye girdiğinde kondansatörlerde devrede olacaktır. Tek fazla çalışan ekipmanların var ise tek fazlı kondansatör temin etme yoluna gidebilirsin.
 