mehmet dikici
Üye
- Katılım
- 2 Eyl 2009
- Mesajlar
- 373
- Puanları
- 1
- Yaş
- 51
malituran arkadaşım öncelikle cosfi değerlerini okuduğun zaman 0.98'in altındaki değer hangi fazda ise o fazdan cezaya giriyorsun demektir. rölenin var hanesine geldiğn zaman ihtiyaç olan kondansatör gücünü öğrenmiş olursun.veyahutta tüm fazlarda aynı durum gözleniyorsa kondansatör seçiminde yanlışlık var demektir.bu işlemleri yaptıktan sonra buraya bildirirsen yardımcı olurum.firmamızda 400 kw lık kompanzasyon sistemi kurdum ama bir türlü reaktifi %26 dan aşağı düşüremedim kapasitifde %12 olarak çıkıyor sistemde 2 adet 137 kw ac sürücülü eksantrik pres motoru var bu iki motor devredeyken reaktif %13 aktif %6 çıkıyordu fakat 137 kw DC motor olan bir preste çalıştırmaya başladıktan sonra reaktif %26 kapasitif %13 den aşağıya düşüremedim ne yapmalıyım
kolay gelsin