Entes rg3-12c/cs arızası

arkadaşım bildiğimiz şeyler varsa paylaşalım amenna bilgiye herzaman muhtacım ama demişler yapmışlarla uğraşmayalım isterseniz başkalarının sölediği kendimiz yaşamadığımız şeyleri aktarıp zor duruma düşmeyelim ben bahsedilen röleyi kullanıyorum ve sabit  IP kullanarak internet üzerindende takip edebiliyorum duyumlarla işler yürümüyor dediğiniz gibi hafıza sorunu yaşamadım  sadece merak ettim arkadaşım 
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Çok bilgilendim, iyi çalışmalar sizlere. Sağol
 
Entes RG3-12C rölenin, yapılan ayarları hafızaya kayıt işlemi şu şekilde oluyor:
Ayar yapmak istenilen menüye girilir.
İstenilen ayar yapılır.
Başka ayar yapılmayacaksa ESC tuşuna basılır.
Ekranda SAVE SEt yES yazısı görünene kadar ESC tuşuna basılır.


SAVE SEt yES yazısı görününce yapılan işlemleri kaydetmek için SET tuşuna basılır.
Yanlışlıkla SET tuşu yerine ESC tuşuna basılırsa eğer, röle yapılan ayarları kaydetmeden menüden çıkar.

Sorun sanırım buradan kaynaklanıyor. Son aşamada SET yerine ESC tuşuna basılıyor.
 
arkadaşım R08 hatası kapasitif değerleri ayarlananaın üzerinde nedeni hatalı komponzasyon
R09 hatası indüktif değerleri yanlış nedeni hatalı komponzasyon bunuda öncelikle akm trafolarının değerini düzelterek başla bir tavsiyem var sana sayaçın önüne bir gurup koy yardımcı olur sana
 
 
Genç arkadaş teşekkürler. İşte bu kadar. Polemiğe gerek kalmadan sorunların çözümlenmesi önemlidir.
 
Sanırım arkadaşımız o tarihten bu güne entesin teknik desteğini arayarak sorunu çözmüştür.
Entes rölede ceza oranı sınırı diye bir şey var.Sözde(bende çalışmadığı için sözde dedim) senin sayacının indüktif ve kapasitif oranlarını hesaplıyor.Ve sana bunu ekranda gösterebiliryor.Bir de buna sınır koyuyorsun.diyorsun ki örneğin indüktif yüzde 10 u geçerse,kapasitif yüzde 7 yi geçerse bana haber ver.ben de duruma müdahale edeyim.Bu arkadaşımızın sisteminde bu oranların set edilen oranları geçmesi sonucu röle alarm veriyor.Hatta alarm kontağına siren falan bağlasaymış siren de ötecekmiş.Entes kondansatörde terslik görünce o kondansatörü kapatır.Fakat bu gibi alarmlarda çalışmasına devam eder.devam eder dedim ama ayarlanırsa kapatır mı ona bakmam lazım.(ama bakmayacağım ,çünkü entes kullanmıyorum şu an,forumda var kataloğu,kullanan baksın
 
ArkadaŞlar Şuan bendfe bİ sorun yaŞiyorum kapasİtİf yÜksek bendede pratİk olarask ne İŞlem yapabİlİrİm kullandiĞim role rg3-12c serİdsİ yanliz 6 kademesİnİ kullaniyorum deĞerlet 42 akt 8 reaktİf 98 kapst yenİ bİ market burasi Şu an sadece floresan gÜcÜ var



Ekranda 3 cos gÖstergesİ eksİ İŞarete dÜŞtÜĞÜ halde caps ledİ yanmiyor sanirim olduĞundan Çok kond devreye3 aliyor bİ yardimci olabİlİrmİsİnİz İŞİm Çok acİl


_________________________________________________

Arka arkaya mesaj yazmayınız. Değiştir butonunu kullanarak mesajınızı değiştirebilirsiniz. (mesajınızı bir önceki mesajınıza ekledim)


Düzenleme: Roboelektronik 10.06.2008 17:45
 
servo ' Alıntı:
İŞİm Çok acİl

Sn servo,rolenin baglanti ve programlama rehberini iyice okudunuz mu,ozellikle akim trafolari polaritelerinden emin misiniz,akim trafo uclari ters girilmis ise,role tam tersi davranabiliyor...benim basima geldi,8 kademeli bir role (entes) 1 kademeyi almasi gerekirken, 7 kademeyi devreye alip 1 kademeyi bos birakiyor yani tam tersi davraniyor...Bir de kontaktor kumanda fazi ile role besleme fazi ayni degilse ( tek akim trafolu rolelerde) veya ana baradan once degilse de ayni sorun yasanabiliyor...Ama bence hemen akim trafo uclarini degistirip bir de oyle denyin( diger tum baglanti ve ayarlar dogruysa) problem cozulecektir.
Saygilar
 
Seha kardeş merak etme. Ben entes'i kaç kere aradım, ama nafile. ordan oraya aktardılar. Hiç yardımcı olmadılar. Telefon melefon hepsi hikaye. Entes'le oranları tutturamadım ama bugüne kadar 27 tane sistem kurdum. bunların 24'ünü kael ile kurdum. 3 tanesini de elektropan ile. sistemlerin gayet süpper çalışıyor. Entes çözemedi ama. Napiyim yardımcı olmuyorlar ki. Yok numarası 0 21........ bilmem ne!!! yardımcı olacaklarmışşşş
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…