Entes RG3-12C Eeaktif Güç Kontrol Rölesi Ayar...

rölede set tuşuna 10 sn bas röleyegir ordan setup bas on yaptıktansonra röle tek tek kademeleri devreye alır ve röle kademeleri tanır
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaş tam olarak ne tür bir işletme bilemiyorum.ancak sunu denesen iyi olur. öncelikle fazların kontrolu hangi faza daha cok yüklenme yapılıyor, bunlar sokak lambasından tut monofaz enerji çeken herşey dahil. daha sonra bulduğun fazlara monofaz kondansatör ekle trifaz yük çeken ekipmanı zaten röle algılayıp onun gücüne göre kademe çekecektir. kapasitife giriyorsun röleni kontrol et rölede endüktif kapasitif oranlarına bak muhtemel sorun orda olabilir. ayarlarını endüktif kapasitif 0.90-1 arası yaparak sayaç takibi yap , trafona bağlı sabit grup varsa onu kontrol et büyük olabilir. gerekirse onu deneme yaptığında iptal et.
 
kondansatör grupların gücü ile rölede kayıtlı kademe güçlerini kontrol et
 
ilk kademe trifaz olduktan sonra kondansatör gücünde sıkıntı yok ancak rölen program10 çalışıyor ise. eline rölenin kullanma klavuzunu al baştan itibaren kontrol et. akım trafo oranlarına bak , ilk kademe ye en küçük kondansatörü koy sırayla bir kaç kademe boyunca kondansatör gücünü yükselt. çünkü sana büyük güçler kadar küçük kondansatör güçleride gerekecek.

umarım işlemlerden sonra sorun çözülür.
 
50/5 akım trafosu ile bağlı entes rg3-12cs röleye auto set up yaptırdığımda 3-4 kere 1. kademeyi devreye alıp çıkartıyor, diğer kademelere geçmiyor. Error11 hatasını veriyor. Yani (1. kademe hatalı ya da yükler çok değişken). 1. kademede 0,5 kVar trifaze kondansatör var. Tüm bağlantıları da kontrol ettim, Gerilim faz sıralaması ile akım tr. faz sıralamaları ve polariteler de doğru. Sebebi 1. kademe kondansatörünün gücünün düşüklüğü müdür acaba? En az kaç kVar olması gerekir?
 
50/5 akım trafosu ile bağlı entes rg3-12cs röleye auto set up yaptırdığımda 3-4 kere 1. kademeyi devreye alıp çıkartıyor, diğer kademelere geçmiyor. Error11 hatasını veriyor. Yani (1. kademe hatalı ya da yükler çok değişken). 1. kademede 0,5 kVar trifaze kondansatör var. Tüm bağlantıları da kontrol ettim, Gerilim faz sıralaması ile akım tr. faz sıralamaları ve polariteler de doğru. Sebebi 1. kademe kondansatörünün gücünün düşüklüğü müdür acaba? En az kaç kVar olması gerekir?

1. kademeye tüm kademeler içindeki en büyük trifaze kondansatörü koyup deneyiniz. Otomatik algılama esnasında sistemde değişken olmayan, sabit yük olmasına dikkat ediniz.

Otomatik algılamada başarısız olursanız kademe güçlerini röleye elle giriniz. Otomatik algılama başarılı bir şekilde tamamlansa dahi rölenin kademeleri doğru algılayıp algılamadığını kontrol edip gerçek değerleri elle giriniz. Elle girilemeyen alt limit değerdir röle bu küçüklükteki kademeyi algılamaz.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,689
Mesajlar
929,033
Kullanıcılar
452,395
Son üye
gkmeens

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst