Merhaba değerli arkadaşlarım. Benim çok acil bir yardıma ihtiyacım var hazır konuyu okurken yazayım dedim
%10 faliyette olan bir fabrikanın kompanzasyon sistemi için bakmaya gittik ilk sorun günlük end.%30 idi
devreye 10 kvar olan kondastörü 15 kvar olarak değiştirerek başladık
ilk başlarda iyi sonuç aldık fakat daha sonra geceleri (düşük yüklerde) end. yazmaya başladı
bende bunun üzürine panonun rgr ve kondastörlerini kontrolden geçirdim
analizlerim: sistem 40 kvar kompanzasyon rgr rölesi 3 fazdan referanslı entes rg3 12cs
akım trafosu 100/5
akım trafo oranı 20 girilmiş doğru. sistmde r,s,t,t fazlarına ayrı ayrı monofaze 1.67kvar kondastör bağlanmış
buraya kadar herşey normaldi fakat rgr nin faz girişlerini takip ettiğimde r fazının akım trfosunun rgr de gerilim ucu s fazına giriyor
yani akım trafoları k1 l1 akım trafosunun fazı L2 giriyor bu hatayı röle otamatik olarak algılıyormuş (entes teknik destek öyle diyor)
fakat anlamadığım bağlantıyı düzelttiğimde yani şemadaki bağlantının aynısını uyguladığımda(normalde de böyle olması gerekmezmi)
rölede cos fi ekranında L2 fazı -02,00 gibi oluyor diğerleri normal 800,700 ama bağlantıyı eskisine cevirdiğimde normalleşiyor
şimdi değerli arkadaşlarım konuyu çok uzun anlattım çünkü sorunumu daha iyi anlamanız bana daha iyi yardım etmenizi sağlasın diye
beni dinlediğiniz için ve yardımlarınız için şimdiden allah razı olsun. SAYGILARIMLA