EPC UPS ARIZASI

Katılım
21 Nis 2017
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
36
Merhabalar;

Çalışmakta olduğum fabrikada ups den 110 v geliyor alçak gerilim şalterini kuruyor daha sonra 1-2 sn enerji gidiyor alçak gerilim şalterini açtırıyor daha sonra 110 v tekrar geliyor alçak gerlim şalterini tekrar kuruyor bu böyle devam ediyor.

Bu durum neden kaynaklanır bu problemi nasıl çözebilirim.
 
Merhaba. Bakın;
1-Öncelikle ups'nin akü kısmındaki (Varsa) ve 110 volt ac çıkış kısmındaki seri sigortanın (otomatın) atıp atmadığına bir bakın.

2- Ups akü/akülerini iyice kontrol edip gözden geçirin, ups'nin by-pass (110 volt ac'yi şaltere kendi içinden doğrudan iletip veren ) hattı açısından değil de 1-2 sn.lik kesintilerde ups inverteri için gerekli volt/amperiyle (Kapasitesiyle) tam destek vermiyor şeklinde görünüyor. Akü grubu eğer bu ups'yle destek vermeyen durumuna gelmişse tümünü yenisiyle değişin. Akü birden fazlaysa iyice emin olunması için tek tek ( etiketinde yazan volt*amperi=mevcut kapasiteyi anında tam kullanacak şekliyle ) detaylı ve aküyü zorlayıcı yük testlerine tabi tutmalısınız.

3- Yükle bu akü zorlama testlerinde akü voltajı anında 9.6 veya 10.50 volt dc.'lik kritik dc'.lere hemen inmiyor ve harici şarj cihazıyla verilen dış şarjı da alıyorsa up'nin kendi akü şarj devresinden de şüphe edin. Bunun için enerji varken ve ups fişe takılı iken, ups'nin akü başlarındaki mevcut dc. voltunu, avometrenin dc. kademesinde iken bu sürelerde ölçün. Dc voltajın giderek artacak şekliyle yükselmesi lazımdır. Bu olmuyorsa ups'nin şarj devresinde bir sıkıntı (arıza) var demektir.

4- Buraya kadar olumlu şartlar varsa ups'nin by-pass'dan aküyle beslenmeye geçtiği andaki devresi olan inverter devresinde veya bu akımı çıkışındaki ups prizine aktaran mini röle kontaklarında bir sıkıntı (Arıza) oluşmuş olabilir. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Merhaba. Bakın;
1-Öncelikle ups'nin akü kısmındaki (Varsa) ve 110 volt ac çıkış kısmındaki seri sigortanın (otomatın) atıp atmadığına bir bakın.

2- Ups akü/akülerini iyice kontrol edip gözden geçirin, ups'nin by-pass (110 volt ac'yi şaltere kendi içinden doğrudan iletip veren ) hattı açısından değil de 1-2 sn.lik kesintilerde ups inverteri için gerekli volt/amperiyle (Kapasitesiyle) tam destek vermiyor şeklinde görünüyor. Akü grubu eğer bu ups'yle destek vermeyen durumuna gelmişse tümünü yenisiyle değişin. Akü birden fazlaysa iyice emin olunması için tek tek ( etiketinde yazan volt*amperi=mevcut kapasiteyi anında tam kullanacak şekliyle ) detaylı ve aküyü zorlayıcı yük testlerine tabi tutmalısınız.

3- Yükle bu akü zorlama testlerinde akü voltajı anında 9.6 veya 10.50 volt dc.'lik kritik dc'.lere hemen inmiyor ve harici şarj cihazıyla verilen dış şarjı da alıyorsa up'nin kendi akü şarj devresinden de şüphe edin. Bunun için enerji varken ve ups fişe takılı iken, ups'nin akü başlarındaki mevcut dc. voltunu, avometrenin dc. kademesinde iken bu sürelerde ölçün. Dc voltajın giderek artacak şekliyle yükselmesi lazımdır. Bu olmuyorsa ups'nin şarj devresinde bir sıkıntı (arıza) var demektir.

4- Buraya kadar olumlu şartlar varsa ups'nin by-pass'dan aküyle beslenmeye geçtiği andaki devresi olan inverter devresinde veya bu akımı çıkışındaki ups prizine aktaran mini röle kontaklarında bir sıkıntı (Arıza) oluşmuş olabilir. Kolay gelsin.



ilginiz için çok teşekkür ederim. Çok sağolun
 

Forum istatistikleri

Konular
133,383
Mesajlar
971,014
Kullanıcılar
459,236
Son üye
denizkapikiran

Yeni konular

Geri
Üst