Arkadaşlar Merhaba,

EPLAN P8 2.7'de herhangi bir sembol eklediğimde, bağlantı noktası tanımlanmıyor. El ile girmeye çalışsam da sonuç alamıyorum. Konu benim sembol kütüphanemle ilgili sanırım, kısa yoldan sorunu çözebilecek var mı?

Teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • HATA 1.png
    40.3 KB · Görüntüleme: 176
  • HATA 3.png
    11.2 KB · Görüntüleme: 151
  • HATA 2.png
    42.1 KB · Görüntüleme: 145
Özellikler menüsüne girmen gerekiyor.senin fotoda Özellikler (genel) seçili o yüzden kaynaklanıyor.Eğer çift tıkladığında bu sayfa açılıyorsa Seçenekler>Özellikler (genel) işaretlenmiştir. Bunun işaretini kaldırman gerekli
 

çok teşekkür ederimm adem bey bende bu problemi yaşamıştım sorun halloldu.
 