Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Baskan , aşağıdaki kontaktar gerçek değil izdüşümdür, İşin mantığı çapraz referanslarda olduğu sayfa değil, bağlandığı sayfa kullanılır, 40-41 nolu kontaklar projede Q6108/10.4 Sayfasında kullanılmış demek oluyor,ctrl ile üzerine tıklarsanız,Q6108/10.4 e gider, bir yanlışlık yoktur,,
Olmazsa enydesk ten bağlanabilirim
Mehmet hocam; Tek Proje altında 8 adet pano var, K18 rolesi üzerinden gidecek olursak bu röle hem Q6105 te hemde Q6108 de var, Q6105 te olan K18 rölesinin kontağı Q6105 te kullanıldı, aynen resimde paylaştığım gibi bu duruma rağmen Q6108 de kullanılan K18 rolesinin yardımcı kontağını kendi kontağı gibi görüyor..
Bu adresleme hatası diğer rölelerdede var..
Baskan,,,,,,, resimdeki yerden cros referans ayarları seçilirse diğer panolara dallanmaz, sadece + fonksiyon içinde kalır, üst düzey fonksiyona referans atmaz,,,,bizimki internetten araba tamiri gibi,buradan bu kadar yardım edebiliyorum,,