ET200M haberleşme kesik kesik

Katılım
12 Eyl 2007
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
42
sf, bf ışıklarını yakıp haberleşmeyi kesiyor sonra sf, bf ışıklarını söndurup devreye giriyor ek de video da mevcut. Bilgi için şimdiden teşekk
 
sf system faulttur bf bus faulttur ikiside yanıyorsa ikisindede sorun vardır ama çoğu zaman bus faultu system fault olarakta algılayabilir.. bf dediği ne tür bir protokolunuz varsa o protokolun busu çalışmıyormıyordur . profibus profinet modbus ethercat . ama siemens genelde 2 protokol kullanır profinet yada profibus .. adrrslerde her hangi bir değişiklik yapmadıysanız o zaman swichlerinizde yada konnektörlerinizde yada kablolarınızda bir sorun vardır .. ping atın atamıyorsanız profi netse kablo test cihazı ile kablolarınızı kontrol edin . profibus ise konnektörlerde bir sorun olmuştur temassızlık gibi bişi çıkma ... gibi ..

bazı zamanlar ıo da takılan bir giriş çıkış modulu de haberleşmeyi bozuyor olabilir . arızalı modul varmı kontrol edin devam edelim ..
 
Sanırım video eklenmesinde problem olmuş.

BF nin anlamı Bus Fault, haberleşmede problem olduğunu gösteriyor. (Profibus, Profinet)
Kablo veya konnektör veya I/O nod problemi

SF, System Fault, biraz kompleks I/O adresine erişme problemi, program problemi olabilir.

Ancak BF LED ile birlikte yanıyorsa, genellikle programın artık erişilemeyen veya arıza nedeniyle kullanılamaz hale gelen bir istasyona (node) erişmeye çalıştığını gösterir.

Eğer Step 7'ye erişiminiz varsa, CPU'nun "diagnostic buffer" çevrimiçi olarak açın.
Burada CPU için önemli olan tüm olaylar, diagnostik sorunlarının ortaya çıkışını da içerecek şekilde kaydedilir.
Diagnostic Buffer sayfasında "Save as..." bulunmaktadır.
Buna tıkladığınızda, tüm kayıtlı mesajlar olası hata nedenleriyle birlikte bir metin dosyasına kaydedilir.

Diagnostic sayfası ektedir
Kolay gelsin
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:


 
profibus hatası geziyor sanki.
DP hattını iki baştan ölçüp 110ohm direnci görebiliyormusun.
sonlandırma dirençleri devreden çıkabiliyor
 
Profibus kullanılmış 2 resimdeki işaretlediğim adresin bir stop bir run olması sürekli. Soketleri sipariş verdık gelince önundeki ve üzerindekini yeniliyip kontrol edicez
 
Merhaba arkadaşlar Et200 modul un yanındakı Analog kart da sıkıntı vardı değistirdik altındaki soket ile beraber. Problem çözüldü herkese çok teşekkür ederim
 