Arkadaşlar elimde enda 442 dijital termostat var ben bununla oda sıcaklığı ölçmek istiyorum bunun için ptc mi yoksa pt 100mü kullanacam termostat sensör girişinde pt 100 yazıyor pt 100 sensör bağlamama rahmen doğru değer alamıyorum nasıl bir sensör kullnamalıyım yardımlar içn teşekkürler...
 
Bu cihazın girişine PT100 veya termokupl (J,K,..gibi) bağlayabilirsiniz.PTC uygun değildir.
PT100 kullanacağınıza göre 6. ve 7. klemensleri de köprülemeniz gerekli.Ayrıca cihazın
input tipini PT100 olarak ayarlamanız gerekli.Bu cihazın datasını BURADA bulabilirsiniz.
 
PT100 bağladıktan sonra,parametrelerden de PT100 ü seçmeniz gerektiğini unutmayın...
 
arkadaşlar bu cihaz için en uygun algılayıcı tc mı pt 100 mu sızce en ıyı olcumu hangısı yapar.yorumlarınızı beklıyorum
 
ben tc ile çok kullandım bu cihazı ve gayet iyi performansı pt100 daha geç tepki verir tc ye göre birazda nerede kullanacağınıza bağlı
 