ETC 4420 PID Parametrelerini Yanlış Hesaplıyor

Katılım
24 Eyl 2007
Mesajlar
468
Puanları
1
Yaş
40
test amaçlı yaptığım bir sistemde en 10cm yükseklik 10cm boy 1m metal bir parçanın tam merkezinde gömülü 1kw fişek rezistansım var bayonet titi j tipi termokupulum takoza gömülü set değerim 100 derece auto tune yaptırıyorum ama yinede 103 derece ile 99 derece arası salınımlı çalışıyor bu sistemle rezistanslarımın homojenlik testini yapacam ama hala sabit bir ısı yakalayabilmiş değilim sorun nerde acaba arkadaşlar yardımcı olurmusunuz
 
pb ayarları ıle oyna degısık degerler gırerek ızle
 
burada mevcut sistemde kullanılan gerilimde dalgalanma mevcut olabilir.bunu kontrol ederseniz.kısa acma kapama esnasında uygulanan gerilim değişirse birde ortamdaki mevcut ısı değişikleride oluyorsa autotune doğru sonuç vermemektedir.en kolayı kullanıma başlamadan önce tekrar autotune yaptırmaktır.eğer autotune yaptığınızda ortam 20 derece ama şimdi ortam 5 derece ise autotune yenilenmelidir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,902
Mesajlar
921,519
Kullanıcılar
451,050
Son üye
bayGizem35

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst