Arkadaşlar benim sorum şu olucak,eurotherm dc motor sürücümüz var ve buna bağlı 1 adet dc motorumuz var bugün sürücü arızlandı.Sorun şu 3 adet 160 2'li fişek sigortamız var L1-L2-L3 (sürücü arızalandığı zaman L3d eki 160 sigortamız atmış olduğunu tespit ettim) L3 le sürücünün çıkışındaki + ucunda kapalı devre gösteriyor kısa devre olduğunu tespit ettim normalde açık devre olması gerekiyor.Benim aslında sorum şu olucak arızayı buldum ama sürücüyü tekrar bağladığımda dc motordan kaynaklanan bir sorun varsa tekrar sürücü arıza verecektir.DC motorun arızalı olup olmadığını nasıl tespit edebiliriz veya kömürlerinden kaynaklanan bir sorun olabilir mi?Acil olarak yardımıcı olurmusunuz teşekkür ediyorum saygılarımla.
Not:Sürücü extrüzyon hattındaki dc motor çalıştırıyor ve vidanın dönmesini saglıyor.