Müstakil linye kullanımının sadece akım taşıma kapasitesine değil arıza durumunda cihazın devreden lokal olarak ayrılmasına da faydası olduğunu düşünüyorum erhan hocam. Gereksiz maliyet ve hamaliye değildir bence.Sorulardan bağımsız genele bir hatirlatmada bulunmak isterim.
Konutta kullanılacak 9000-24000 BTU inverter klimalar için sigorta kutusundan müstakil linye çekmek gerekmez.
Ortam ısısını istenen düzeye getirdikten sonra çektikleri akım minimal degerlerdedir. İlk kalkınma anı icin de yüksek amper sıçramaları görülmez.
Buattan uygun degerde müstakil kablo ve sigorta ile yol verilebilir.