Merhaba,
Sorun başka bir daireden toprağa faz kaçması değil. Sorun, sizin dairenizin nötr kablosunun sayaç panosunda kopmuş olması ve prizlerde nötr ile toprağın hatalı şekilde birleştirilmesidir.
Nötr kablosu koptuğunda dairenizin elektrik dönüş yolu bozulur. Prizlerde nötr ile toprak birleşik olduğu için bu durum toprak hattında da gerilim oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle sigortalar kapalı olsa bile prizlerin toprak kısmında elektrik görülebilir.
Sayaç panosundaki nötr bağlantısı kontrol edilmeli, prizlerdeki nötr-toprak köprüleri kaldırılmalıdır.
Sorun başka bir daireden toprağa faz kaçması değil. Sorun, sizin dairenizin nötr kablosunun sayaç panosunda kopmuş olması ve prizlerde nötr ile toprağın hatalı şekilde birleştirilmesidir.
Nötr kablosu koptuğunda dairenizin elektrik dönüş yolu bozulur. Prizlerde nötr ile toprak birleşik olduğu için bu durum toprak hattında da gerilim oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle sigortalar kapalı olsa bile prizlerin toprak kısmında elektrik görülebilir.
Sayaç panosundaki nötr bağlantısı kontrol edilmeli, prizlerdeki nötr-toprak köprüleri kaldırılmalıdır.