Evdeki topraklamanın bağlantısının testi ?

Kaçak akım rolesi anma akımı sayaç sigortası ile aynı veya bir üstü olmak zorundadır. 25 A aldığınıza göre sayaç sigortanız 25 A mi?
Bu durumu şu şekilde izah edeyim. Sizin sayaç sigortanız 32 A siz de anma akımı 25 A bir kaçak akım rolesi aldınız. Sigortadan 30 A bir akım geçtiğinde sigorta atmaz ama kaçak akım rolesinin anma akımı 25A ise 30A maruz kaldığı zaman açma yapmaz ve kontaklar yanar. Kaçak akım rolesindeki anma akımı 25A kontakların kaldırabileceği akımdır. Yani hayat koruma rolesi yüksek akıma ve kısa devreye karşı koruma yapamaz. Bu yüzden kaçak akım rolesi anma akımı sayaç sigortası ile aynı veya bir üstü olmak durumdadır.


Hocam, bu değerli bilgi için ne kadar teşekkür etsem azdır, bin yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Hemen gidip baktım ve bina girişindeki sigortanın ( benim sigorta) 32 amper olduğunu gördüm. Allahtan Büyük bir mağazadan almıştım hayat kurtaran röleyi, şimdi değiştirmek için gideceğim, 32 amper olanını mi alayım.Saygılar.
 
Eşit veya bir üst. Anma akım 40 A Anma kaçak akım 30 ma al istersen. Bir üst olsun.
 
  • Beğen
Tepkiler: mt8
Hocam yanlış anlamayın da bu tabirlerden pek anlamıyorum, siz benim anlayacağım bir dille söylerseniz. Şimdi ben bina girişini değiştirmeyeceğim. Yani 32 amper sabit duracak. Evin içindeki panoya ne almalıyım.Saygılar.
 
Sayaç sigortan 32A ise
A)Daire içi sigorta kutusuna giriş sigortanı 25A takar ordan 25A(30mA)kaçak akım rölesine geçiş yapabilirsin.
B)Sn Hocamın dediği gibi 40A(30mA) kaçak rölesi alıp takabilirsin.
Hangisi işine gelirse.
 
Üstadım buralarda dikkat ettiğim kadarıyla sigorta panosuna ana sigorta koymayıp direkt kaçak akım rolesini bağladıktan sonra linye sigortalarına dağıtım yapılıyor. Ama bu hususa dikkat çekmeniz çok iyi olmuş. Saygılar Saygıdeğer Hakan abim.

Sn Hocam dediğiniz gibi genellikle ihmal edilen bir uygulama ancak gerek sellektif koruma açısından yani önce daire içi sigorta kutusundaki ana sigortanın önce atması olayından,
Gerek sayaç sigortasının değişiminin zor olmasından dolayı fazla elektriksel ve mekaniksel açma yaparak ömrünün kısaltılmasından,
Gerekse evde enerjiyi kesme kolaylığı ve KAKR'si ile birlikte açma yaptırılarak ekstra güvenlik sağlamasından,
dolayı yapılması gereken önemli bir uygulamadır. Bu durumda sigorta kutusu girişine her halükarda giriş sigortası lazım olacak ;)
 
Sn Hocam dediğiniz gibi genellikle ihmal edilen bir uygulama ancak gerek sellektif koruma açısından yani önce daire içi sigorta kutusundaki ana sigortanın önce atması olayından,
Gerek sayaç sigortasının değişiminin zor olmasından dolayı fazla elektriksel ve mekaniksel açma yaparak ömrünün kısaltılmasından,
Gerekse evde enerjiyi kesme kolaylığı ve KAKR'si ile birlikte açma yaptırılarak ekstra güvenlik sağlamasından,
dolayı yapılması gereken önemli bir uygulamadır.
Sayende yeni bir şey daha öğrendik Hakan abi. Saygılar..
 
Mesaj alınmıştır değerli arkadaşlarım, her ikinizden de Allah Razı olsun. Öğrenmek hem zevkli, hemde hobi.
Biraz anormal bir soru olabilir ama ÖĞRENMEK adına sizlere şöyle bir soru sormak isterim muhabbet babında.
hayat kurtaran bir rölenin olduğu evde, plastik terlik giyinen bir insan bir eline fazı, diğer eline nötr tutsa nolur ? Ölürmü ? Saygılar.
 
Kaçak akım rolesi anma akımı sayaç sigortası ile aynı veya bir üstü olmak zorundadır. 25 A aldığınıza göre sayaç sigortanız 25 A mi?
Bu durumu şu şekilde izah edeyim. Sizin sayaç sigortanız 32 A siz de anma akımı 25 A bir kaçak akım rolesi aldınız. Sigortadan 30 A bir akım geçtiğinde sigorta atmaz ama kaçak akım rolesinin anma akımı 25A ise 30A maruz kaldığı zaman açma yapmaz ve kontaklar yanar. Kaçak akım rolesindeki anma akımı 25A kontakların kaldırabileceği akımdır. Yani hayat koruma rolesi yüksek akıma ve kısa devreye karşı koruma yapamaz. Bu yüzden kaçak akım rolesi anma akımı sayaç sigortası ile aynı veya bir üstü olmak durumdadır.

Hocam şöyle bir olayl gerçekleşti; eski röle Siemens 25a 30ma bir hayat kurtaran röleydi. Sizin de önceden malumunuz, evde faz, nötr ters bağlanmıştı. Evde bir kaç kere ( avizelerin takılması esnasında) kısa devre oldu ve hem röle, hemde bina girişindeki ( 32a) sigorta attı. Haliyle evin içine 32a den yüksek akım girmiş oluyor. Peki bu hayat kurtaran röle neden yanmadı, hala test butonu çalışıyordu ? Saygılar.
 
Mesaj alınmıştır değerli arkadaşlarım, her ikinizden de Allah Razı olsun. Öğrenmek hem zevkli, hemde hobi.
Biraz anormal bir soru olabilir ama ÖĞRENMEK adına sizlere şöyle bir soru sormak isterim muhabbet babında.
hayat kurtaran bir rölenin olduğu evde, plastik terlik giyinen bir insan bir eline fazı, diğer eline nötr tutsa nolur ? Ölürmü ? Saygılar.

Yerden izole olman hiç bir anlam ifade etmez faz-nötr arasında direk yük gibi kalır nar gibi olursun :D Kaçak akım rölesi açmaz, sigortanın izin verdiği akım üzerinden geçerki buda tahtalı köye gitmene fazlasıyla yeter. Yerden izole olmasaydın kaçak akım açardı ve az hasarla kefeni yırtma şansın olurdu.

Hocam şöyle bir olayl gerçekleşti; eski röle Siemens 25a 30ma bir hayat kurtaran röleydi. Sizin de önceden malumunuz, evde faz, nötr ters bağlanmıştı. Evde bir kaç kere ( avizelerin takılması esnasında) kısa devre oldu ve hem röle, hemde bina girişindeki ( 32a) sigorta attı. Haliyle evin içine 32a den yüksek akım girmiş oluyor. Peki bu hayat kurtaran röle neden yanmadı, hala test butonu çalışıyordu ? Saygılar.

Sigortanın açtırdığı akım değeri röleden çok kısa süre geçtiğinden röleye hasar verdirmeye bilir bu kısadevre akımının değeri ve geçme süresi ile yani sigorta açma süresi ile alakalı bir durum.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,126
Mesajlar
933,361
Kullanıcılar
453,199
Son üye
mosmanali01

Yeni konular

Geri
Üst