Yanlış bir mantığın doğru uygulamasını araştırmak tamamen yanlıştır
Nötr hattının ortak yapılması durumunda, nötr hattı üzerinde düşecek gerilim hesabı yapılmadan, rasgele şu kalınlıkta kablolar ile çekilecektir mantığı bile yanlıştır.
Sistem tek fazlı olarak tasarlanırsa, nötr hattı üzerindeki akım iki kat artacaktır. 6X2=12mm2 tel kullanılmalıdır.
Sistem iki ayrı faz ile tasarlanırsa nötr kopması durumunda, sistem iki fazlı olarak çalışacağı için, tüm cihazlar yanacaktır.
Bu sebeple güç dengelerinin hesaplanamadığı tesisatlarda nötr hatları ayrı çekilmelidir.