evimizde gerilim düşümü meydana geliyor

Katılım
19 Eyl 2007
Mesajlar
56
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar i yi akşamlar bir sorunum var cevaplarsanız minetter olurum.1 aydan beri evimizde gerilim düşümü var ve devam etmekte prizi ölçtüğümde 170V gösteriyor.kofreden ölçtüğümdede aynı sonucu veriyor. 3 katlı bina ve biz iki fazı kullanıyoruz .2 fazı fazlar arası ölçtüğümde gerilim göstermiyor fakat 3, fazboş durumda onunla beraber ölçtümde 350 V gösteriyor.güçlü bir alıcı
(ısıtıcı,şofben )çalıstırdığımızda bu olay meydana geliyor acaba sorun nedir.şimdiden teşekkürler.nötrdemi yoksa gevşeklik mi var
 
Şebekeniz Havai hat mı ?
Öyle ise, direk bağlantınızda oksidasyon olabilir...
 
arkadaşlar i yi akşamlar bir sorunum var cevaplarsanız minetter olurum.1 aydan beri evimizde gerilim düşümü var ve devam etmekte prizi ölçtüğümde 170V gösteriyor.kofreden ölçtüğümdede aynı sonucu veriyor. 3 katlı bina ve biz iki fazı kullanıyoruz .2 fazı fazlar arası ölçtüğümde gerilim göstermiyor fakat 3, fazboş durumda onunla beraber ölçtümde 350 V gösteriyor.güçlü bir alıcı
(ısıtıcı,şofben )çalıstırdığımızda bu olay meydana geliyor acaba sorun nedir.şimdiden teşekkürler.nötrdemi yoksa gevşeklik mi var

kullandığınız iki faz, aynı faza bağlanmış direkten,o nedenle ölçümde değer göstermez.dairelerden birini kullanılmayan faza bağla.
yalnız fazlar arası voltaj yinede düşük.380 civarı ölçmeniz gerekirdi.tedaşa başvurup düşük voltaj için bildirim yapın..
 
Sadece faz-nötr düşük olsa nötrden şüphelenilebilirdi fakat faz-faz arasıda 350 olması düşündürücü .Sistem45 arkadaşımızın dediği gibi TEDAŞ'a bildirmenizde fayda olacaktır.
 
bina girişin de sistemin 3faz giriş olacak şekilde düzenle NH ile giriyorsa gerekli malzemeyi de 3 faz sisteme göre hazır edip TEDAŞI ara hatbaşı klemens bağlantın ve NH girşlerini düzenletir ... herkes gibi sen de 3 fazını al gerilim düşümü yaşamdan kullan .... fazla karmaşık olmayan prosüdür den ibaret bir durumu .. kolay gelsin ..
 
arkadaşlar i yi akşamlar bir sorunum var cevaplarsanız minetter olurum.1 aydan beri evimizde gerilim düşümü var ve devam etmekte prizi ölçtüğümde 170V gösteriyor.kofreden ölçtüğümdede aynı sonucu veriyor. 3 katlı bina ve biz iki fazı kullanıyoruz .2 fazı fazlar arası ölçtüğümde gerilim göstermiyor fakat 3, fazboş durumda onunla beraber ölçtümde 350 V gösteriyor.güçlü bir alıcı
(ısıtıcı,şofben )çalıstırdığımızda bu olay meydana geliyor acaba sorun nedir.şimdiden teşekkürler.nötrdemi yoksa gevşeklik mi var

Bana faz-faz kısa devresi var gibi geldi. Sorunuzu okur okumaz aklıma okulda okuduğum güç sistem analizi ve yüksek gerilim tekniği derslerindeki örnekler geldi. Bu durum aynı ifade ettiğiniz gibi, iki faz arası gerilim farkı sıfırlanırken boştaki fazın gerilim değeri (özellikle kısa devre başlangıç aynında) yüksek değerlere çıkar.
 
fazın bir tanesi gelmiyor

Fazın birinin gelmemesi durumunda, iki faz arası gerilim farkı 0 olmazdı. Ayrıca bağlı olmayan faza bağlı yükler de çalışmazdı. Bu bir tarafa ,eğer iki faz boşta olsa bile, bir boşta denilen faz ile diğer fazlar arasındaki fark da bu kadar yüksek olmazdı... ki, eğer her iki fazla da boştaki faz arasıındaki potansiyel fark aynı ise, bu tek fazın bağlı olmadığı anlamını çürütür.... pek çok açıdan...
 
anlattığına göre 3 fazlı olması gereken hat şuanda 2 fazlı durumda çalışıyor (0 değeri ölçtüğün fazlar aynı faza bağlanmıştır trafodan çıkışta) ve gerilim düşüklüğü var. sebepleri:
1) bağlantıyı yapan kişi yada kişiler kabloyu kısa kesmişlerdir, bu nedenle 3 faz bağlamak yerine iki fazı aynı faza bağlamışlardır.
2) Bazı trafoların üzerinde kademe değiştiricisi vardır bağlantıyı yapan kişi yada kişiler buna da bir el atmışlardır.
3) Dağıtım hattının genelinde bir sorun vardır, ana dağıtım trafosunda bir sorun olduğunu gösterir.
Bunların hepsi görmeden yapılan değerlendirmelerdir. en iyisi tedaş yetkililerine haber verip bu soruna bir el atmalarını istemektir.
İşini iyi yapanlara birşey demiyorum ama Elektrik şakaya gelmez. lütfen dikkatli olunuz.
 
Aslında sizin farklı diye düşündüğünüz 2 faz aynı fazdan beslenmiş olabilir. Bunu kontrol etmek lazım.
Ayrıca komşularınızda aynı sorunun olup olmadğını kontrol edin. Şebekedende kaynaklanıyor olabilir.
Birde siz şohben gibi yükşek amper çeken cihazlar kullanıyorsunuz. Şebekeden 2 ayrı faz diye bildiğiniz faz aynı ise normaldir. o zaman fazları ayıracaksınız
 

Forum istatistikleri

Konular
129,836
Mesajlar
930,616
Kullanıcılar
452,665
Son üye
Murat açıkel

Yeni konular

Geri
Üst