Evin Bir Kısmındaki Prizlere İki Faz Gelme Sorunu

cagriyun

Üye
Katılım
10 Nis 2020
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
30
Herkese iyi forumlar

Geçtiğimiz günlerde bir elektrik kesintisi yaşandı ve sonrasında evin bir kısmında elektrik gitti. İç ve dış sigortaları kontrol ettim sorun yok. Elektrik olmayan yerdeki prizleri kontrol ettim ve prizlere iki faz geldiğini farkettim. Evin bir kısmında bu sorun yaşanmıyor. Bunun sebebi nedir nasıl giderebilirim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
Herkese iyi forumlar

Geçtiğimiz günlerde bir elektrik kesintisi yaşandı ve sonrasında evin bir kısmında elektrik gitti. İç ve dış sigortaları kontrol ettim sorun yok. Elektrik olmayan yerdeki prizleri kontrol ettim ve prizlere iki faz geldiğini farkettim. Evin bir kısmında bu sorun yaşanmıyor. Bunun sebebi nedir nasıl giderebilirim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba
Tesisatta nötr kopması olabilir. Elektrikçiye baktırmakta fayda var.
 
Bu durum enerji olan hatlarda yüksek voltaj olmasına neden olabilir.

Hızlı bir şekilde kontrol yapılmalı. Cihazlarınız zarar görebilir.
 
Nötür kopmuş kardeşim ama söyle bir durum var eğer bina 3 fazdan beslenip nötür koparsa prizlerden 380 voltolma ihtimalide olablir
 
Herkese iyi forumlar

Geçtiğimiz günlerde bir elektrik kesintisi yaşandı ve sonrasında evin bir kısmında elektrik gitti. İç ve dış sigortaları kontrol ettim sorun yok. Elektrik olmayan yerdeki prizleri kontrol ettim ve prizlere iki faz geldiğini farkettim. Evin bir kısmında bu sorun yaşanmıyor. Bunun sebebi nedir nasıl giderebilirim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Altı çizili yere dikkat, o prizlere nötr gelmiyor.
 
Herkese merhaba.

Yeni başlık açıp kirlilik oluşturmamak için burdan devam edeceğim.

Yeni ev için mutfak dolapları yapılırken ustalar haliyle davlumbazın bağlanacağı prizi sökmüşler. Neyse daha sonra prizi ben bağlarım dedim ancak priz yuvasına(buat oluyor galiba) baktığımda yuvadan 3 değil 6 adet kablo sarktığını gördüm. Normalde yalnızca 1 adet priz bağlanacak yerde 3 adet kablo olur topraklama, faz ve nötr şeklinde.

Size sorum, neden 6 adet kablo var ve ben priz bağlantısını hangi 3'lüye yapacağım? Foto ekliyorum.

IMG_20200424_140536.jpg
 
Herkese merhaba.

Yeni başlık açıp kirlilik oluşturmamak için burdan devam edeceğim.

Yeni ev için mutfak dolapları yapılırken ustalar haliyle davlumbazın bağlanacağı prizi sökmüşler. Neyse daha sonra prizi ben bağlarım dedim ancak priz yuvasına(buat oluyor galiba) baktığımda yuvadan 3 değil 6 adet kablo sarktığını gördüm. Normalde yalnızca 1 adet priz bağlanacak yerde 3 adet kablo olur topraklama, faz ve nötr şeklinde.

Size sorum, neden 6 adet kablo var ve ben priz bağlantısını hangi 3'lüye yapacağım? Foto ekliyorum.

Ekli dosyayı görüntüle 63717
Başka bir prize elektrik veriliyor oradan...
Öncelikle ana sigorta ve daire içi tüm sigortaları indirin. Bağlantı yapmadan önce kontrol kalemi ile kablolarda elektrik olmadığından emin olun (maalesef nötr'ü sigortaya veren çokça bağlantı ile karşılaşıyoruz).
Bağlantı şekli:
Kahverengi - Kırmızı ile (Faz)
Mavi - Mavi ile (Nötr)
Sarı Yeşil - Sarı Yeşil ile (Topraklama)
 
Başka bir prize elektrik veriliyor oradan...
Öncelikle ana sigorta ve daire içi tüm sigortaları indirin. Bağlantı yapmadan önce kontrol kalemi ile kablolarda elektrik olmadığından emin olun (maalesef nötr'ü sigortaya veren çokça bağlantı ile karşılaşıyoruz).
Bağlantı şekli:
Kahverengi - Kırmızı ile (Faz)
Mavi - Mavi ile (Nötr)
Sarı Yeşil - Sarı Yeşil ile (Topraklama)

Cevap için teşekkürler ancak tam anlayamadim.

Yani evet kablo renklerinin ne anlama geldigini biliyorum ama nasil baglanti yapmam gerektiğini tam bilemiyorum.

Bir tane sari-yesil topraklama, bir adet mavi ve bir adet kahverengi(ya da kirmizi)yi bagladim prize tamamdir, e diger kalan kabloları ne yapacağım?
 
Cevap için teşekkürler ancak tam anlayamadim.

Yani evet kablo renklerinin ne anlama geldigini biliyorum ama nasil baglanti yapmam gerektiğini tam bilemiyorum.

Bir tane sari-yesil topraklama, bir adet mavi ve bir adet kahverengi(ya da kirmizi)yi bagladim prize tamamdir, e diger kalan kabloları ne yapacağım?
Prize 1'er değil, 2'şer bağlayacaksınız.
2 mavi prizdeki bir uca, kırmızı ve kahverengi prizdeki diğer uca, 2 sarı yeşil prizdeki topraklama ucuna bağlanacak.
 