@Bulent1977 tam sistemi linyelere doğru siğorta takılmışmı ? vs gibi . kablo kesitleri bilmek gerekir .
kısıtlı bilği ile . tesisat monofaze mi ?
1.5 mm kablo 6 - 10 amper destekleme , 2.5 mm kablo 16 - 20 amper destekleme .
32 amper B tipi yeni tip ( 6 ka ) siğorta olmalı , üzerinde kaç mm kesit kablo bağlı ( önemli ) 2.5 mm kesit kablo ise tabiki ısınacak .
siğorta ilk amaç sistemi ( kablo koruma ) yangın vs gibi ,
amper ölçümünüz kalibre edilmiş ölçü aleti ile mi yapıyorsunuz ? doğruluk derecesi ?
iki aynı değerde giriş ve çıkış siğorta mantık değil . giriş bir üstü olmalı iki siğorta aynı anda atar ( sayaç öncesi ve sonrası mesafe kısa ise )
kablo kesiti ve siğortalar uyumlu olması sorunu çözer !!!
ek koruma diyelim .
tesisat monofaze ise !!!
aşırı gerilim ve gerilim koruyucu cihaz koruyucu röle ile aşırı akım koruma
belki işinizi görür .
https://aecn.alicdn.com/OqxVKOYHopfjG0Jtx3n/vOgh0dfmn0tJGYnXy3a%40%40hd.mp4
Fonksiyonu:
1. Over gerilim koruma 210 v-145 v (ayarlanabilir) (varsayılan: 170 v)
2. gerilim altında proteciton 230 v-300 v (ayarlanabilir) (varsayılan: 270)
3. Over akım koruma 1A-63A (ayarlanabilir) (varsayılan: 40A)
4. yeniden zaman (gecikme süresi): 3 s-300 s (varsayılan: 30 s)
5. gerilim metre
6. ampermetre
RBir-gerilim: 220 v; Frekans: 50 hz/60 hz
Aşırı akım koruma: 1A-63A (ayarlanabilir) (varsayılan: 40A)
Altında gerilim eylem anahtarı-off değeri: 210 v-145 v (ayarlanabilir) (varsayılan: 170 v)
Aşırı gerilim eylem anahtarı-off değeri: 230 v-300 v (ayarlanabilir) (varsayılan: 270)
Yeniden zaman (gecikme süresi): 3 s-300 s (varsayılan: 30 s)
kalibrasyonlu ölçü aleti ile ürün testi ve gösterge testi farkı varsa farkı ayarı düşülecek ayarı