yazanları okudum ama anlayamadım pek tek prize 2 alet bağlasak sorun yaratırmı bana olur veya olmaz diye yazarsanız ve izleyeceğim yolu söylerseniz çok sevinirim
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
eğer ayrı bir hat çektirecek durumunuz yoksa tek dikkat etmeniz gereken nokta ikisinin aynı anda çalışmamasıdır.
bizim ev'de aynı durum mevcut. fırın, bulaşık makinası ve aspiratör bağlı tek prize. aynı aynda çalıştırırsan güzel güzel kablo yanığı kokusu duyabilirsin gerisini anlatmaya gerek yok tv'lerde duyuyoruz.
İkisini aynı anda çalıştırman elektrik tesisatına zarar verebilir. İkisinin de maks verimde çalıştığı anda biri 10A öteki 16A çekmesi demek
toplamda 26A akım çekmek zaten olanaksız çünkü prizin sigorta değeri zaten 25A dir büyük ihtimal. Bunun dışında toplamda 22A civarı akım çektiğini düşünürsek 220*22=4840watt demek. Bir prizden bu kadar güç elde edemezsin. Kabloları yakarsın dolayısıyla kaş yaparken göz çıkarırsın. Bu durumda yapman gereken ya yeni bir kablolama ile prizin yanında yen bir priz oluşturmak yada yukarıda arkadaşın dediği gibi aynı anda çalıştırmamak.
Aynı anda çalıştırmamak gibi bir çözümü kesinlikle düşünmemek gerekir. Parasını düşünmeden ayrı hat çektirin kesinlikle, çok pahalı geliyorsa keşke bir kaç farklı yere sorsaydınız