Öncelikle iyi akşamlar.
Çalıştığım fabrikada trafo ve ana pano topraklamasında sorun yok. Topraklama meger'im olmadığı için direnç'i ölçemiyorum ama nötr-toprak gerilimi 0.7 V -0.9 V arası değişiyor.
Fakat ana panonun 100-120m uzağındaki panodan(aydınlatma ve ofis kısımlarını besliyor) nötr-toprak gerilimini 10 v ölçüyorum. Aynı mesafedeki başka bir panoda(ups besleniyor) nötr-toprak gerilimini 25 v olarak ölçüyorum. Buda ups ile beslenen bilgisayarlarda ve kamera sisteminde sıkıntı yaratıyor. Çözüm için koruma topraklamasından yeni toprak hattı çektim fakat voltajı düşüremedim.
Çözüm için önerilerinizi bekliyorum.![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Çalıştığım fabrikada trafo ve ana pano topraklamasında sorun yok. Topraklama meger'im olmadığı için direnç'i ölçemiyorum ama nötr-toprak gerilimi 0.7 V -0.9 V arası değişiyor.
Fakat ana panonun 100-120m uzağındaki panodan(aydınlatma ve ofis kısımlarını besliyor) nötr-toprak gerilimini 10 v ölçüyorum. Aynı mesafedeki başka bir panoda(ups besleniyor) nötr-toprak gerilimini 25 v olarak ölçüyorum. Buda ups ile beslenen bilgisayarlarda ve kamera sisteminde sıkıntı yaratıyor. Çözüm için koruma topraklamasından yeni toprak hattı çektim fakat voltajı düşüremedim.