fabrikamızdaki kompanze sorun için yardım

600/5 akım trafosu baralara bağlı 3 ad. digital ampermetreye giriyor.pazartesi ola hayrola ..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
herkese teşekkür ederim. entes rgt-12 akıllı röle taktım.. c/k ve akım trafo ayarlarını çıkan kağıttan vede entes resmi sitesinden telefonla destek alarak yaptım.. şimdilik çalışıyor. saat değerlerini takip etmeye devam edeceğim.. yardımı olanlara sonsuz sevgiler..
 
bi cogu entes demis. kolay kullanım, kurulum .türkçe menü ve daha bir cok özeliiginden dolayı..GEPA
 
50 mA ile sıkıntı yaşarsanız ,10 mA kolay devreye alınan türkçe menülü Kael varkombi-18-tft de tercih edebilirsiniz.
 