fabrikamızdaki kompanze sorun için yardım

600/5 akım trafosu baralara bağlı 3 ad. digital ampermetreye giriyor.pazartesi ola hayrola ..
 
herkese teşekkür ederim. entes rgt-12 akıllı röle taktım.. c/k ve akım trafo ayarlarını çıkan kağıttan vede entes resmi sitesinden telefonla destek alarak yaptım.. şimdilik çalışıyor. saat değerlerini takip etmeye devam edeceğim.. yardımı olanlara sonsuz sevgiler..
 
bi cogu entes demis. kolay kullanım, kurulum .türkçe menü ve daha bir cok özeliiginden dolayı..GEPA
 
50 mA ile sıkıntı yaşarsanız ,10 mA kolay devreye alınan türkçe menülü Kael varkombi-18-tft de tercih edebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,836
Mesajlar
930,613
Kullanıcılar
452,664
Son üye
Kilowhat

Yeni konular

Geri
Üst