test
:confused: Merhaba Arkadaşlar Fancoil motor arızaları hakkında bilgi alabilir miyim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
merhaba motor carrier fancoil -42 fa modeli.3 kademeli düşük orta yüksek.merak ettigim motor calışıyor ama daha sonra tekrar duruyo motor yanmış diye şüpelentim ama koku yok.avometre uclarını ölctüm,ohm kademesinde
beyaz ve siyah uc:189 ohm
beyaz ve kırmızı uc:591 ohm
beyaz ve mavi uc: 256 ohm gösterdi motor daki problem nedir teşekür ederim.
 
cihazınızın sargıları hasarlı durumda, fazla akım çektiğinden ısınıyor ve motor termistörü bir süre sonra atıyor cihazı maksimum 5 dk çalıştırabilirsiniz sonra yeniden duracaktır
motorun değişmesi gerekli
iyi günler
 
kondansatör değiştirmeyi denediniz mi?
üzerinden sıcak hava geçtiği için kondansatörü kuruyor
muhtemelen 1,5 mf lık bir kondansatörü vardır
 
arkadaş sargılarda bir ısınma yok diyor . kondansatör geçinmiş ise ya hiç çalışmaz yada kapasitesi değişmişse fanın devri düşer . seninki temassızlıkla ilgili bir sorun kanımca. kumanda sistemini kontrol et. temas eden uçları kontrol et. benim merak ettiğim bütüm kademelerde düzgün çalışıyormu?
 
Son düzenleme:
kandansatör arızalı deil bu kesin motor sargıların zarar görmüş ohmjını şase ile ölçtün mü bu balans var mı? motorda ısınma zorlanma gibi bir sorun var mı? daha sonra termostat motor ve sebeke bağlantılarına baktın mı? nötür ucunu doğru bağladın mı? birazdana acarsan iyi olur
 