serkan_48
Üye bildiğin dümdüz üye
Tesisatta hava gep yapacak şekilde yukarı çıkan hatlar aşağı dönüp tekrar yukarı çıkıyorsa hava oralarda kalıyor ve sistemde dönüyor olabilir. bu havayı atmak gerçekten zor oluyor.
Ayrıca başımıza gelen üst noktalardaki hava pürjörlerinde arızalı olanlar var ise oradan hava alıyor olabilir. sistem havasını dışarı atacağına açık kalıp içeri hava alıyor. bu şekilde sisteme hava sürüyor. birde bildiğim kadarı ile membranlı tankların hava basınç hesaplama metodu var. ama şunu söyleyebilirim bu basınç su basıncından düşük olmamalı. düşük olursa membran cidara yaklaşıyor. şunu denermisiniz sistemdeki su basıncınız su sıcak iken ve soğuk iken basınç farkları nedir ?
kolay gelsin
Ayrıca başımıza gelen üst noktalardaki hava pürjörlerinde arızalı olanlar var ise oradan hava alıyor olabilir. sistem havasını dışarı atacağına açık kalıp içeri hava alıyor. bu şekilde sisteme hava sürüyor. birde bildiğim kadarı ile membranlı tankların hava basınç hesaplama metodu var. ama şunu söyleyebilirim bu basınç su basıncından düşük olmamalı. düşük olursa membran cidara yaklaşıyor. şunu denermisiniz sistemdeki su basıncınız su sıcak iken ve soğuk iken basınç farkları nedir ?
kolay gelsin