farklı çapta kablo bağlantısı

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
41
Arkadaşlar sizlerden farklı çapta kablo bağlantısı ile ilgili sorum olacak. Çalıştığım yerde 296 kw dalgıç pompaların montajını yapacağım. pompalar 2(4x120 mm2) kablolara sahip, bütün pompalar ana panodan beslenecek, ana pano ile pompa arasında acil kapama mahiyetinde salter olacak. Suanda elimizde (3x240 mm2 + E=120 mm2) yeterli uzunlukta kablo mevcut. Ana pano ile şalter arasına (3x240 mm2 + E=120 mm2) , şalterden sonra pompanın kendi kablosu olan 4x120 mm2 bağlantısını yapsam bir sıkıntı yaratırmı?
Teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elinizdeli mevcut kablonun çapı: dalgıç pompaların kendi kablosunun çapından büyük olması münasebetiyle herhangi bir sorun yaşamazsınız. Kolay gelsin.
 
Arkadaşlar sizlerden farklı çapta kablo bağlantısı ile ilgili sorum olacak. Çalıştığım yerde 296 kw dalgıç pompaların montajını yapacağım. pompalar 2(4x120 mm2) kablolara sahip, bütün pompalar ana panodan beslenecek, ana pano ile pompa arasında acil kapama mahiyetinde salter olacak. Suanda elimizde (3x240 mm2 + E=120 mm2) yeterli uzunlukta kablo mevcut. Ana pano ile şalter arasına (3x240 mm2 + E=120 mm2) , şalterden sonra pompanın kendi kablosu olan 4x120 mm2 bağlantısını yapsam bir sıkıntı yaratırmı?
Teşekkürler

2(4x120 mm2) kablolara sahip diyorsun. bu kabloların toplam akım taşıma kapasitesi yaklaşık 285x2=570A dir. ama 3x240+120mm2 kablonun yaklaşık akım taşıma kapasitesi ise 435A dir. yani sıkıntı yaratır. bu arada pompanın kablosu neden 4x anlamadım. trifaze motorda nötre gerek yokki. bu kablo topraklama için mi kullanılıyor?
 
Arkadaşlar sizlerden farklı çapta kablo bağlantısı ile ilgili sorum olacak. Çalıştığım yerde 296 kw dalgıç pompaların montajını yapacağım. pompalar 2(4x120 mm2) kablolara sahip, bütün pompalar ana panodan beslenecek, ana pano ile pompa arasında acil kapama mahiyetinde salter olacak. Suanda elimizde (3x240 mm2 + E=120 mm2) yeterli uzunlukta kablo mevcut. Ana pano ile şalter arasına (3x240 mm2 + E=120 mm2) , şalterden sonra pompanın kendi kablosu olan 4x120 mm2 bağlantısını yapsam bir sıkıntı yaratırmı?
Teşekkürler

İki kablonun akım taşıma kapasitelerindeki farklılıktan dolayı risk vardır.3x240 mm2 motor besleme kablosu için mesafe önemli, mesafe kısa fazlar arası gerilim motor uçlarında 380V üzeri süreklilik sağlanabiliniyorsa,münferit kompanzasyon yaparak kullanabilirsin. Mesafe ve sürekli gerilim önemli.
 
2(4x120 mm2) kablolara sahip diyorsun. bu kabloların toplam akım taşıma kapasitesi yaklaşık 285x2=570A dir. ama 3x240+120mm2 kablonun yaklaşık akım taşıma kapasitesi ise 435A dir. yani sıkıntı yaratır. bu arada pompanın kablosu neden 4x anlamadım. trifaze motorda nötre gerek yokki. bu kablo topraklama için mi kullanılıyor?

sayın ali4592518,
Kablonun biri toprakla için kullanılacak. Pompa ile ana pano arasında şalter bulunuyor. Normalde pompalar ana panodan kontrol edilecek ama acil bir durumda her biri panonun acma kapama salteri bulunuyor. Pompa ile salter arasındaki mesafe 25 m, şalter ile ana pano arasındaki mesafe 30m olacak. pompadan şaltere 2(4x120 m2) kablo, şalterdende ana panoya 2(3x240 m2, E=120 m2) kablo gidecek.
risk var derken ana panodan saltere yüksek akım gelemsindenmi kaynaklanıyor.
tesekkürler
 
sayın ali4592518,
Kablonun biri toprakla için kullanılacak. Pompa ile ana pano arasında şalter bulunuyor. Normalde pompalar ana panodan kontrol edilecek ama acil bir durumda her biri panonun acma kapama salteri bulunuyor. Pompa ile salter arasındaki mesafe 25 m, şalter ile ana pano arasındaki mesafe 30m olacak. pompadan şaltere 2(4x120 m2) kablo, şalterdende ana panoya 2(3x240 m2, E=120 m2) kablo gidecek.
risk var derken ana panodan saltere yüksek akım gelemsindenmi kaynaklanıyor.
tesekkürler

Pano ana şalter arası 3x240 1adetti şimdi 2'ye çıkmış. Verilen bilgiler çapraşık ve net değil kaç motor var kaçı hangi kablodan besleniyor.Lütfen basit tek hat şeması yada detay.
Arkadaşlar sizlerden farklı çapta kablo bağlantısı ile ilgili sorum olacak. Çalıştığım yerde 296 kw dalgıç pompaların montajını yapacağım. pompalar 2(4x120 mm2) kablolara sahip, bütün pompalar ana panodan beslenecek, ana pano ile pompa arasında acil kapama mahiyetinde salter olacak. Suanda elimizde (3x240 mm2 + E=120 mm2) yeterli uzunlukta kablo mevcut. Ana pano ile şalter arasına (3x240 mm2 + E=120 mm2) , şalterden sonra pompanın kendi kablosu olan 4x120 mm2 bağlantısını yapsam bir sıkıntı yaratırmı?
Teşekkürler
Yukarıdaki mesajında 2 adet 120'liğin devamına 1 adet 240'lık gideceğini belirtmişsin akım taşıma kapasitesi açısından verdiğin güce göre bu risktir. Neden risktir münferit kompanzasyon(cosfi:1) ve 390v sürekli gerilim sağlanmasıyla akım 438A çıkar.
296kw,380V,cosfi:0,8 'de 562A akım çeker 1 adet 3x240'lık kablo 435A(H) 460(T) yani havada karada kurtarmaz arkadaşım :)
 
Son düzenleme:
Öncelikle merhaba;

2 (4x120) kablon toprakta 630A havada 570 A çeker.

2 (3x240) kablon ise toprakta 920 A havada 870 A çeker..

kesitten yana hiçbir sıkıntın olmaz.gönül rahatlığıyla kullanabilirsin..
 
o zaman konuyu şöyle bağlayalım. pano işe şalter arasında ilk mesajında yazdığın gibi 1 devre 240 lık kablo varsa kurtarmaz, sonraki mesajında yazdığın gibi 2 devre 240 lık kablo varsa kurtarır.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,848
Mesajlar
920,978
Kullanıcılar
450,953
Son üye
cdalci

Yeni konular

Geri
Üst