İyi geceler dostlar teras kat8ma elektrik cekeceğiz farklı sayaç kullanmak istiyorum 4lük faz cekene kadar illallah ettim ama nötr cekecek yer kalmadı tesisatta alt katın nötürünü ortak kullanmak mümkün mü sayaç calışır mı
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi geceler dostlar teras kat8ma elektrik cekeceğiz farklı sayaç kullanmak istiyorum 4lük faz cekene kadar illallah ettim ama nötr cekecek yer kalmadı tesisatta alt katın nötürünü ortak kullanmak mümkün mü sayaç calışır mı
Çalışır.. Resmiyetteki gerekliliklere, projelendirmeye, kablo kalınlıklarına dikkat...
 
Çalışır ,
Çalışır demek doğru yapılmış iş demek değildir .

Örneğin priz tesisatında 2.5mm2 kablo kullanılır ama priz tesisatında 1mm2 kablo kullanılırsa da çalışır ne kadar çalışır ? ( yangın ? )

Yapılacak işlem doğru değildir .

Nötr kesiti sorunu !!!
Cihazları arızalanması sorunu yaşanabilir .
Ortaklık sorun demektir .
 
Cevaplarınız için teşekkürler calişir mi sorusunun yanıtı ben de de evet ben farklı sayaçlarda sorun olur mu diye sordum tedaş izin verir mi mesela
 