Fatek PLC'de 0-10 V Bilgisini Scadaya 10-0 Olarak Taşıma Fonksiyonu

Katılım
4 Mar 2007
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
51
Arkadaşlar analog girişdeki 0-10v sinyali scadaya 0-10 olarak değilde simetriğini çevirerek 10-0 olarak yansıtmam gerekiyor acaba hangi fonksyon bloğu bu işlemi yapıyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
 
sanırım şöyle bir yöntemle simetriğini alabilirsin.diyelim 10 voltta 32000 değerini alıyorsun.sen programında 32000 den analogtan gelen değeri çıkarma işlemi yaparsan değişmiş olur gibi geliyor.
 
gerçektende oldukça mantıklı...
bir deneyeyim bakalım, verdiğin fikir için çok teşekkür ederim..:)
 
Taner arkadaşımızın dediği gibi yapabilirsin, fakat çıkan sonuç (-) olacağı için onuda -1 ile çarpman gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,065
Mesajlar
932,684
Kullanıcılar
453,046
Son üye
alicam8

Yeni konular

Geri
Üst