faz koruma rölesi

merhabalar
bu sorunun nedeni fkr nin enerjilendikten bir süre sonra kontağını çektirip hazır duruma gelmesidir.kapalı kontağı kullandığında ilk enerjilenmede acık kontağı kullandığında da normale döndüğünde şalteri açtırmasıdır. sana tavsiyem bir zaman rölesi kullan.
zaman rölesini şalterin girişinden besle .zaman rölesini açık kontağını da faz koruma rölesinin kontağına seri bağla. süreyi de maksimum 2 saniyeye ayarla
iyi çalışmalar
 

abb marka faz koruma röleleri cok geniş fonksıyonludur.gerilim, harmonik ve akım ayar düğmeleri vardır .max.min gerilim akım ı ayarladığınızda ayaraladığınız değerin üstüne cıkar veya altına düşerse kontak çıkışı verrir.sizde bu kuru kontak ile şalterin açma bobinini bağlarsanız sisteminiz zarar görmemiş olur.szin sitemınızde buyuk ıhtımalle bu kontak çıkışı trip e seri bağlanmış durumdadır ve güvenlik açısından sağlıklı bir yöntemdir.
 
bazı faz koruma rölelerinin içerisnde faz sırası kontrolüde vardır. ancak bunu değiştrimeden önce motorların yönünü kontrol etmelisin eğer doğru dönüyorlarsa bun değiştirebilirsin
 
normal bir faz koruma rölesi yapmaz fakat bu röle hem faz koruma hemde faz sırası koruma rölesi ise ozaman faz sırası farklı olduğunda çıkş vermeyebilir fakat böyle her ikisinide aynı anda yapabilen bir koruma rölesi varmı onu bilimyorum
 
Merhaba

bir dağıtım merkezinde
herhangi bir fiderde arıza meydana geldiğinde
fider rölesi açtığında
bir fider rölesinin de açmasını neye bağlarız.
örneğin a, b, c, d fiderleri ne zaman açsa
f fideri de açıyor.
Bunun nedeni ne olabilir.

Saygılarımla
 
Faz koruma rölesi faz sırası farklı olduğu zaman çıkış vermemezlik yapar mı:?

kullandığın röleye bağlı arkadasım eğer ki entes mk 01 ise gerekmez yani üzerinde L1 L2 L3 yazıyosa gerekemz RST yazıyosa gerekir basit mantıkla bu şekilde anlaya bilirsin...
 