Faz sırası değişimi

Acaba faz sırasını algılayıp gerekirse enversör rölesi çalıştıran bir pano olabilir mi? Sanki ben de böyle birşey olduğunu hatırlıyorum atölyede. 3 fazla bütün motorlar ters çalışırken benim tornanın motoru düzgün çalışıyordu. Ama emin değilim epey zaman geçti.
 
sürücü ile yol verilen üçlü pompa hidrofor bahsettiğim çalışma sonrası kontrol ekranında faz yönü ters şeklinde hata verdi, kendi panosundan iki fazı değiştirerek düzelttik sorunu. Aynı yerden beslenen bir tane daha hidrofor var ve hemde tamamen aynısı, ama onda hiçbir sorun olmadı.

faz sırasını seçiyor tabiki, değişirse faz sırası hatası veriyor ama işin ilginç yanı birebir aynı olan iki sistemin kendi panolarına hiç dokunmadan ana panodaki çalışma sonrası birinin normal çalışıp diğerinin faz sırası hatası verip müdahale sonucu normalleşmesi
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
aynı mekanda aynı yerden beslenen tek motorlu bir hidrofor vardı ve enerji kesildiğinde onuda kapatmıştık, onuda kontrol ettiğimde çalışmadığını gördüm, panosunu açtım ve faz seçici koruma rölesi sinyal veriyordu, onun fazlarınıda değiştirdim ve düzeldi. Yani kesinlikle eminim, bazı motorlar faz değişiminden etkkilenirken bazıları etkilenmedi
 