Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Kombİ sayaÇlarda faz sirasi ter olursa reaktif ve kapastif sayaÇlarda okuma hatasi meydana gelİrmİ gelİrse nekadar bİr yanilma yÜzde olarak degerlendİre bİlİrİz
12 hp motorunuza sabit bi kondansatör koya bilirsiniz.motorlarda endüktif reaktif yazar.1 hp 736 wattır.12.5*736=9200 watt.yanı 9.2 kw yapar.güce göre %60 kondansatör koy derim 9200*0.6
......5.5 kvar kondansatör işini görür........
12.5 hp lİk bİr motor saatte aktİf sayaci 11.448 kwh elektrİk harcamasi yapiyor
ayni motor reaktİf sayaci 9.56 kwh elektrİk sarfİyati yapmiŞ
motorumuz 410 saat sonun da nekadar lik reaktİf ceza yazar ytl olarak
12.5 hp lİk bİr motor saatte aktİf sayaci 11.448 kwh elektrİk harcamasi yapiyor
ayni motor reaktİf sayaci 9.56 kwh elektrİk sarfİyati yapmiŞ
motorumuz 410 saat sonun da nekadar lik reaktİf ceza yazar ytl olarak
Oncelikle aktif gucun birim kilowatt/saat bedelini bilmemiz lazim. Bunu bilmiyorsak, reaktif bedelsiz normal bir elektrik faturasinin en altindaki toplam bedeli, sarf edilen toplam aktif guce bolup birim Kw/h bedelini cikarabiliriz. Reaktif bedel ise, bu bedelin yarisi (%50) kadardir.
Bu arada, verdiginiz tuketim bilgilerine gore, Cos ( ArcTanjant ( 9.56/11.448)) = 0.77 ise motorun gercek cosfi degeri CosQ=0.77 oldugu anlasiliyor. Kolay gelsin
Sorunuzu cevaplamak için,abone grubunuzu bilmemiz gerekir ki ona göre tarifenizi bilelim.Ticarethane tarifesi reaktif 7,771 ykrş dur.saatlik 9,56 x 410=3919,6KVARh x77,71=304592,116=vergiler hariç 305 YTL yazar.30-40 YTL ye kondansatör takarsınız.Başkasına taktırsanız bile en fazla 100 YTL ye hallolur.Kolay gelsin...