faz -toprak arası 380v

Aynı hadise benimde başıma geldi. Açma yok, çarpma yok ama pano gövseninde enerji var ve fazlar arası geövde 380-380 -0 dı. Arızayı şalter kablolarından bir tanesi şase yapmış öyle bulduk düzeldi. Panoda gerilim var ama kaçak mA civarında olduğundan çarpma ve açma yapmıyor.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
nötr ile toprak ayrı ayrımı yoksa bir yerlerde birleşmişmi?
 

Trafonun T Fazı Bi Yerde Toprakla Temas Etmiştir. Trafonun Yıldız Noktası Ya Topraklanmamış Yada Gevşediği İçin Kısa Devre de Meyda Gelmemiş. Panodaki Toprak Barasına Dokunursan Çarpılmazsın. Aslında O Tesiste(kendiliğinden) Nötr Yerine T Fazı Topraklanmış...
 

T FAZI BİR YERDE TOPRAK HATTINA DEGMİS VE KOPARTMIS :d SU AN TOPRAK OLMASI GEREKEN YERDE T FAZI VAR

SORUN GENELDE BAGLANTI YERLERİNDEDİR BİR BAK