Aynı hadise benimde başıma geldi. Açma yok, çarpma yok ama pano gövseninde enerji var ve fazlar arası geövde 380-380 -0 dı. Arızayı şalter kablolarından bir tanesi şase yapmış öyle bulduk düzeldi. Panoda gerilim var ama kaçak mA civarında olduğundan çarpma ve açma yapmıyor.
 
nötr ile toprak ayrı ayrımı yoksa bir yerlerde birleşmişmi?
 
mrb arkadaşlar.bir poma istasyonu merkezinde 4 adet 250 kw gücünde pompalar var ve softsatrla yol alıyolar bu sişstem yaklaşık altı aydır sorunsuz bir biçimde çalışıyordu.ama şu an da R fazı-toprak arası 380 s fazı toprak arası 380 v t fazı-toprak arası 0 v var.toprak nötür arasındada kaçak olduğundan dolayı 220 v okunmakta.benim aslında merakk ettiğim şu. bu değerlerle panodaki toprak barasına dokunduğumuzda çarpılırmıyız?

Trafonun T Fazı Bi Yerde Toprakla Temas Etmiştir. Trafonun Yıldız Noktası Ya Topraklanmamış Yada Gevşediği İçin Kısa Devre de Meyda Gelmemiş. Panodaki Toprak Barasına Dokunursan Çarpılmazsın. Aslında O Tesiste(kendiliğinden) Nötr Yerine T Fazı Topraklanmış...
 
mrb arkadaşlar.bir poma istasyonu merkezinde 4 adet 250 kw gücünde pompalar var ve softsatrla yol alıyolar bu sişstem yaklaşık altı aydır sorunsuz bir biçimde çalışıyordu.ama şu an da R fazı-toprak arası 380 s fazı toprak arası 380 v t fazı-toprak arası 0 v var.toprak nötür arasındada kaçak olduğundan dolayı 220 v okunmakta.benim aslında merakk ettiğim şu. bu değerlerle panodaki toprak barasına dokunduğumuzda çarpılırmıyız?

T FAZI BİR YERDE TOPRAK HATTINA DEGMİS VE KOPARTMIS :d SU AN TOPRAK OLMASI GEREKEN YERDE T FAZI VAR

SORUN GENELDE BAGLANTI YERLERİNDEDİR BİR BAK

KOLAY GELSİN
 