Faz -toprak arası gerilim neden yüksek

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
Fazlar arası gerilim normal ve faz-nötr de normale yakın fakat faz-toprak arası 250 v ile 290 v arasında ölçülüyor .Kompanzasyon kontaktörlerinden biri patlamış ve rölede arızalanmış.Bu trafoda işl. topraklaması :4.5 ohm koruma ise 1.5 ohm çıkmıştı.Acaba sorun ne olabilir?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
her 3 fazdadamı gerilim faz toprak arası 250-290 v civarı?
 
Sayet isletme topraklamasi yok ise bu durum ile karsilasilir.
Isletme topraklamasini kontrol edin !...
 
Sayet isletme topraklamasi yok ise bu durum ile karsilasilir.
Isletme topraklamasini kontrol edin !...

bunu teknik olarak açıklarmısınız? işletme topraklamasının olmaması durumunda bu durum nasıl oluşur.?

saygılar..
 
işletme dengesiz yuklu mu vede işletme topraklaması kaç ohm?olçum yapılırken trafonun notr noktasından topraklama kablosunu sokerik mi ölçtunuz?
 
Dengesiz değil.işletme topraklaması:4.5 ohm ve agdeki notr barasndan trafo kapatılmadan ölçüldü
 
eger yapma şansınız varsa trafonun primerinden 380 v gerilim uygulayarak çevirme oranına baglı olarak sekonderden kaç v gerilim alacksınız ona bi bakın kanaatimce trafonuzda bi sıkıntı var muhtelem alacagınız bu veri size yol gosterecektir?
 
Fazlar arasında sıkıntı yok sadece faz-toprak arasında böyle bir durum yaşanıyor
 
o zaman notr toprak arası kaç v?vede her fazın L1-L2-L3 toprak ile olan gerilimi kaç volt?
 