merhaba arkadaşlar toprak degerini ölçen elektrikçi faz ve toprak arasındaki degeri 170 ölarak ölçtü.ayrıca 10 w lambayı toprak ve faz da yaktı.sonrada topraklaman iyi dedi ve kaçak akım rölesi taktı.bu işlemler dogrumu acaba.saygılar.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
merhaba arkadaşlar toprak degerini ölçen elektrikçi faz ve toprak arasındaki degeri 170 ölarak ölçtü.ayrıca 10 w lambayı toprak ve faz da yaktı.sonrada topraklaman iyi dedi ve kaçak akım rölesi taktı.bu işlemler dogrumu acaba.saygılar.
Faz-Nötr gerilimi ile nötr-toprak gerilimini de verseydiniz daha doğru bir yorumda bulunabilirdik.
170v faz-toprak için düşük bir gerilim.ya ciddi bir gerilim düşümü ya da bağlı olduğunuz trafoda dengesiz yüklenme var.Faz -nötr gerilimini ölçtürüp(220-230v)gerekiyorsa trafo kademe ayarı yapılması için dağıtım şirketine başvurmalısınız.(tedaş vb.)
10W lık lambanın faz toprak arasında yanması toprak geçiş direncinizin yeterli olduğuna yorumlanır.
Kaçak akım rolelerinin testinde en bilindik usuldür.