Faz yönü değismesini önlemek

Katılım
27 Tem 2016
Mesajlar
46
Puanları
1
Yaş
40
Slm mahallemizde elektrik kablolarını yer altina aliyorlar ve bir türlü bitmedi gitti.Sorun her bağlantı yaptiklarinda faz yönleri değişiyor uyarmamiza ragmen bu hata devam ediyor .okulda bulunan 380volt ac motorlar ters döndugu icin kazan calismiyor
Tam 6 kez faz yonunu değiştirerek kazanin calismasini sagladim
Faz yönü yine değiştirilirse bunu düzeltecek bir röle varmidir tesekkur ederim iyi aksamlar


Sent from my LG-H815 using KontrolKalemi Forumu mobile app
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
faz sırası yada motor koruma rölesi diye bir röle var faz sırası değişince rölesi çekmiyor motorun yanlış yöne dönmesine mani oluyor Kandemirler marka vardı elektrikçiden alabilirsin kael,siemens filan da olabilir.
 
Peki devir yönü değiştirmeden motor ayni yonde calismaya devam edermi
 
o röle motorun yanlış yönden start almasını engeller ama gene de yöne müdahale etmen gerek.
 
Faz sırası rölesinin konumuna göre bir enversör sistemine kumanda edeblirsin.Böylece hiç kablo değiştirmeden sistem otomatik olarak faz sırasını korur.Kolay gelsin...
 
Sanırım arkadaşımız şu bilgiyi istiyor.

Bahsedilen ürün aşağıda görseli bulunan ürüne benzer. Bu ürüne 3 faz ve nört girilir. Bu cihazın röle kontak çıkışı bulunur bu çıkışı sizin kazanın emniyet devresinden geçirirsiniz ve cihazınız hiç çalışmaz.

Bunun amacı ters dönerek arızalanancak yada çalışmayacak olan cihazları korumaya almak.

Eğer yükünüz çok büyük değilse iki adet kontaktör ile giriş fazını ters çevirip otomatik faz yönünü değiştiren bir pano yapabilirsiniz.

24_buyuk_zoom.jpg
 
sadece birtek motor ıcınse bir adet surucu alırsan bunun için sorun cozulur ama bır cok motor var ıse tabıkıde cok maliyetli olacaktır bunun harıcınde bır cozumu oldugunu sanmıyorum koruma rolelerının harıcınde
 
Faz sırası rölesinin konumuna göre bir enversör sistemine kumanda edeblirsin.Böylece hiç kablo değiştirmeden sistem otomatik olarak faz sırasını korur.Kolay gelsin...

Merhaba, bunu biraz daha detaylı izah edebilir misiniz?
 