Fazla tüketim hakkında

ibrahim.99

Üye
Katılım
10 Mar 2025
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
28
Kolay gelsin iyi çalışmalar diliyorum ,
Şimdi üstadlarım bizim bir tesis var yeni yapıldı 400kva trafo konuldu köşk tipi ve abonelik yaptık ölçüm ogde , tesisimize 1,5 aylık fatura kesildi fatura bana çok uçuk geldi 72 bin civarı felan birim fiyat 5,34
Ben ordaki ustadan endeks değeri istedim fatura son okuma 30.09.2026 tarihli ben bugün sayaçtan değer istedim 05.10.2026 tarihli 5 günlük tüketim 2977 kwh ve 5,34 birim fiyatla yaklaşık 15-16 bin tl yapıyor ve bu mümkün değil yani tesisde h birşey çalışmıyor sadece akşam 7den sabah 6-7ye kadar 30-40tane çevre aydınlatma projektörleri çalışıyor o da yaklaşık 4 kw yük bununda 5 günlük tüketimi 4x12x5 =240 kwh yapar 5 günde ve başka hiç bir tüketim yok tesiste kimse yok bu nedir neyin nesidir çözemedim yani tesiste 16 adet 11 kw fanımız var ve bu 5 günde kesinlikle çalışmadı 2-3 adet upsimiz var önler devrede 1 adet 10 kva ups idari binada bağlı 1 adet 6 kva ups kamera sistemine bağlı ve 2 adette 1 kva ups var ama hepsi sıfır kapalı kutu alındı hidrofor grubu felan var 80 kwlık pompa var ama kesinlikle 5 günde çalışmadı çünkü kimse yoktu orda , birde arkadaştan değer aldıktan sonra tekrar 2,5 saat sonra bir değer aldım ve 2,5 saatte 27,6 kwh tüketim oluşmuş ve dedi ki sadece çay yapmak için su ısıtıcısı kettle
Çalışmış ara ara bu neden olabilir üstadlarım yardımcı olabilecek arkadaşlara elektrik faturasını ve endeks değerlerini atabilirim
 
pens ampermetreyle çekilen akımları ölçerdim ben olsam.
 
Merhaba kardeşim.Tesis yeni yapıldı ve henüz tam yük değerlerine ulaşmadı yazmışsın.Sana yardımcı olmaya çalışacağım.Senden ricam elektrik dağıtım panosunun kapakları kapalı ve açık halde resimlerini ve elektrik faturası ile endeks değerlerini bana buradan gönderebilir misin?İstersen aşağıda yazılı telefon numaramı direk arayıp konuyu detaylıca görüşebiliriz.Benim adım Sinan. Kolay gelsin.
Cep Telefonu : 0532.253.84.08
 
Reaktifden ceza yazılmış olabilir. faturanın fotoğrafını paylaşırsanız daha net bir şeyler söylenebilir
 
Kolay gelsin iyi çalışmalar diliyorum ,
Şimdi üstadlarım bizim bir tesis var yeni yapıldı 400kva trafo konuldu köşk tipi ve abonelik yaptık ölçüm ogde , tesisimize 1,5 aylık fatura kesildi fatura bana çok uçuk geldi 72 bin civarı felan birim fiyat 5,34
Ben ordaki ustadan endeks değeri istedim fatura son okuma 30.09.2026 tarihli ben bugün sayaçtan değer istedim 05.10.2026 tarihli 5 günlük tüketim 2977 kwh ve 5,34 birim fiyatla yaklaşık 15-16 bin tl yapıyor ve bu mümkün değil yani tesisde h birşey çalışmıyor sadece akşam 7den sabah 6-7ye kadar 30-40tane çevre aydınlatma projektörleri çalışıyor o da yaklaşık 4 kw yük bununda 5 günlük tüketimi 4x12x5 =240 kwh yapar 5 günde ve başka hiç bir tüketim yok tesiste kimse yok bu nedir neyin nesidir çözemedim yani tesiste 16 adet 11 kw fanımız var ve bu 5 günde kesinlikle çalışmadı 2-3 adet upsimiz var önler devrede 1 adet 10 kva ups idari binada bağlı 1 adet 6 kva ups kamera sistemine bağlı ve 2 adette 1 kva ups var ama hepsi sıfır kapalı kutu alındı hidrofor grubu felan var 80 kwlık pompa var ama kesinlikle 5 günde çalışmadı çünkü kimse yoktu orda , birde arkadaştan değer aldıktan sonra tekrar 2,5 saat sonra bir değer aldım ve 2,5 saatte 27,6 kwh tüketim oluşmuş ve dedi ki sadece çay yapmak için su ısıtıcısı kettle
Çalışmış ara ara bu neden olabilir üstadlarım yardımcı olabilecek arkadaşlara elektrik faturasını ve endeks değerlerini atabilirim

Bu şekilde hesabın hiç bir zaman tutmaz yanıltır. Kablolardaki güç kaybı trafo kaybı ve güç tüketimi saydığın tüm yüklerin kablo kayıpları ciddi fark yaratır. Basit bir örnekle açıklayayım iki binayı besleyen 1250 kva trafomuz var ana dağıtım panosunda sayaç var her iki bina girişinde de sayaç var. yani tüm yükler ve ana kol ölçülüyor trafo bina arası yaklaşık 200 metre günlük tüketim de aldığım değerde 400 kw civarı fark oluşuyor. Yani ana sayaçtan çekilen güç her zaman 400 kw daha fazla çıkıyor aylık 12000 kw fark oluyor üstelik trafo kaybı ve tüketimi hariç yani seninkinde trafo kaybı da biniyor üzerine hele birde toprak kaçağı varsa bu da tüketim olarak yazar çok ciddi farklar oluşabilir.
 
Bu şekilde hesabın hiç bir zaman tutmaz yanıltır. Kablolardaki güç kaybı trafo kaybı ve güç tüketimi saydığın tüm yüklerin kablo kayıpları ciddi fark yaratır. Basit bir örnekle açıklayayım iki binayı besleyen 1250 kva trafomuz var ana dağıtım panosunda sayaç var her iki bina girişinde de sayaç var. yani tüm yükler ve ana kol ölçülüyor trafo bina arası yaklaşık 200 metre günlük tüketim de aldığım değerde 400 kw civarı fark oluşuyor. Yani ana sayaçtan çekilen güç her zaman 400 kw daha fazla çıkıyor aylık 12000 kw fark oluyor üstelik trafo kaybı ve tüketimi hariç yani seninkinde trafo kaybı da biniyor üzerine hele birde toprak kaçağı varsa bu da tüketim olarak yazar çok ciddi farklar oluşabilir.
Hocam trafo kaybını felan hesapladığımda ve mevcut harcanan güçleri hesapladığımda çok çok fazla fark var yine 5 günde toplam 2977 kwh tğketim olmuş trafo kaybı 60 kwh kendi mevcut tüketimimiz ortalama 400-500 kwh yani çok büyük bir fark var saha da çok büyük bir saha değil yani ana panomuza en uzak panomuz 100 metre felan yani
 
Reaktifden ceza yazılmış olabilir. faturanın fotoğrafını paylaşırsanız daha net bir şeyler söylenebilir
Reaktif ceza var ama ondan bağımsız bakıyorum zaten , dediğim 5 günlük tüketimde Endüktif oran 0,016 bandında kapasitif oranımız ise %5 bantlarında şuan
 
30.09.2026 da kesilen fatura ve 05.10.2026 tarihinde alınan endeksler
 

Ekli dosyalar

  • bbb99d06-0b90-4097-be03-9dee56b08e69.webp
    bbb99d06-0b90-4097-be03-9dee56b08e69.webp
    98.8 KB · Görüntüleme: 1
  • 5b08fec6-b702-4d6d-9833-4cd794995f17.webp
    5b08fec6-b702-4d6d-9833-4cd794995f17.webp
    91.3 KB · Görüntüleme: 0
  • ee3fa504-2b26-4a66-9faf-d3faf3e37428.webp
    ee3fa504-2b26-4a66-9faf-d3faf3e37428.webp
    88.2 KB · Görüntüleme: 1
  • 476c578f-38fd-4503-a653-6ad2777518aa.webp
    476c578f-38fd-4503-a653-6ad2777518aa.webp
    77.6 KB · Görüntüleme: 1
  • 5dc2f20f-f228-44bd-9cd7-9f8e75560e5c.webp
    5dc2f20f-f228-44bd-9cd7-9f8e75560e5c.webp
    88.8 KB · Görüntüleme: 1
  • e24412d4-5fe8-4a1d-9380-07017432b748.webp
    e24412d4-5fe8-4a1d-9380-07017432b748.webp
    93 KB · Görüntüleme: 1
  • 9e3e4cda-1e1f-43b0-aa2c-4b965560c79a.webp
    9e3e4cda-1e1f-43b0-aa2c-4b965560c79a.webp
    95.4 KB · Görüntüleme: 1
  • e507070f-166c-4b98-9a3b-e0740b22634c.webp
    e507070f-166c-4b98-9a3b-e0740b22634c.webp
    78.9 KB · Görüntüleme: 1
  • 078524bc-0eba-4592-a310-f584c66b3718.webp
    078524bc-0eba-4592-a310-f584c66b3718.webp
    78.3 KB · Görüntüleme: 1
Bunlarda o endeks değerlerinden 2,5 saat sonra alınan değerler ve mümkünatı yok o kadar tüketim olmadı 2,5 saatte
 

Ekli dosyalar

  • 8095b0ce-a7d4-4569-af3f-d945f1823df6.webp
    8095b0ce-a7d4-4569-af3f-d945f1823df6.webp
    87.1 KB · Görüntüleme: 0
  • 70eb7f0b-70c8-4f66-b852-e4b92faf886c.webp
    70eb7f0b-70c8-4f66-b852-e4b92faf886c.webp
    84.3 KB · Görüntüleme: 0
  • dea9e7e1-96b2-49fe-85ac-81f974c7887d.webp
    dea9e7e1-96b2-49fe-85ac-81f974c7887d.webp
    94.8 KB · Görüntüleme: 0
  • 93c05c6f-74b7-465e-997c-7a7295a4bc4b.webp
    93c05c6f-74b7-465e-997c-7a7295a4bc4b.webp
    87.5 KB · Görüntüleme: 0
  • c973931e-3393-40d6-b104-3a6ca2a101e4.webp
    c973931e-3393-40d6-b104-3a6ca2a101e4.webp
    92.6 KB · Görüntüleme: 0
  • 5e5d1b5c-a71f-44e5-a337-7b5cbcc6c883.webp
    5e5d1b5c-a71f-44e5-a337-7b5cbcc6c883.webp
    88.8 KB · Görüntüleme: 0
  • 1000cf48-99dc-48e3-b333-2364ac5db581.webp
    1000cf48-99dc-48e3-b333-2364ac5db581.webp
    91.3 KB · Görüntüleme: 0
  • 9b8fd059-49d8-4335-8fae-4422a61a32af.webp
    9b8fd059-49d8-4335-8fae-4422a61a32af.webp
    87.5 KB · Görüntüleme: 0
Hocam trafo kaybını felan hesapladığımda ve mevcut harcanan güçleri hesapladığımda çok çok fazla fark var yine 5 günde toplam 2977 kwh tğketim olmuş trafo kaybı 60 kwh kendi mevcut tüketimimiz ortalama 400-500 kwh yani çok büyük bir fark var saha da çok büyük bir saha değil yani ana panomuza en uzak panomuz 100 metre felan yani

Trafo kaybı yüklenmeye bağlıdır yüklenme düşükse tüketimde düşüktür yüksek ise yüksek olur yani değişkendir. Ana dağıtım panosu ile yükler çok mesafeli ise kablolardaki güç kaybı çok artar. Bunun formülü ise 3 x I kare x R dir. Şöyle izah edeyim 300 amper yükümüz olduğunu varsayalım 120 lik de kablomuz var yük ile trafo arası 200 metre olsun 120 lik kablonun 200 metre direnci 0,0378 ohm dur. yerine koyarsak 300 x 300 x 0,0378 = 3402 watt 3,4 kw bunuda 3 ile çarp : 10.2 kw saat tüktim demek yani senin tüm yüklerinin haricinde saatte 10 kw civarı ekstra tüketimin olacak demektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,415
Mesajlar
971,347
Kullanıcılar
459,391
Son üye
Mirage67

Yeni konular

Geri
Üst