Fazlar ile Toprak Arası gerilim değerlerindeki dengesizlik

Katılım
22 Eyl 2016
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
34
Bir hastane de trafosundan ölçülen değerlerde, L1 fazı normal değerde L2 fazı L1 e göre yaklaşık 30V daha yüksek,L3 değeri ise L1 e göre 30V civarında daha düşük ölçülüyor. Ayrıca Toprak-Nötr arası değer de 30 V gösteriyor. Yönetmelik esasına göre hastanelerde en fazla 2V civarı olabilir bu değer die biliyorum. Bu sorunun temel kaynağı nedir ve nasıl düzeltilebilir ?acil lütfen !!!!
 
Şimdi şöyle ifade edeyim. Trafo da
Faz-Faz Arası değer L1= 393 L2=393 L3=391
Faz-Nötr arası değer L1=228 L2=225 L3=227
Nötr-Toprak =30 ki 2V olmalı bu değer...
Faz-Toprak L1=221 L2=254 L3=207
Akım L1=47 L2=49 L3=32
 
Bir hastane de trafosundan ölçülen değerlerde, L1 fazı normal değerde L2 fazı L1 e göre yaklaşık 30V daha yüksek,L3 değeri ise L1 e göre 30V civarında daha düşük ölçülüyor. Ayrıca Toprak-Nötr arası değer de 30 V gösteriyor. Yönetmelik esasına göre hastanelerde en fazla 2V civarı olabilir bu değer die biliyorum. Bu sorunun temel kaynağı nedir ve nasıl düzeltilebilir ?acil lütfen !!!!
2V diye bir konu geçiyor ma bu yönetmelikte yok!ohm olarak değeri ölçülmelidir topraklamanın sizin topraklama direnciniz yüksek anladığım kadarıyla eğer forumu araştırsanız topraklama topraklama direnç değeri nin ne olması gerektiğini bulursunuz!Fazların volttajının farklı olması nın nedeni @redskymuscular arkadaşımızın dediği gibi fazların dengesiz dağıtımı olma ihtimali çok yüksek!
 
Çok Fazla bilgiye vakıf değilim. Çözüm sunabilir misiniz rica etsem. Nötr toprak arası değeri düşürmem lazım diğer yandan L1 L2 L3 fazları arası değerleri de dengelemem gerekli.

Nötr-Toprak =30 ki 2V olmalı bu değer...
Faz-Toprak L1=221 L2=254 L3=207
 
Çok Fazla bilgiye vakıf değilim. Çözüm sunabilir misiniz rica etsem. Nötr toprak arası değeri düşürmem lazım diğer yandan L1 L2 L3 fazları arası değerleri de dengelemem gerekli.

Nötr-Toprak =30 ki 2V olmalı bu değer...
Faz-Toprak L1=221 L2=254 L3=207
yapacağın iş fazların amperlerini tek tek ölçünüz,Sizin fazlarda dengesiz besleme var anlaşılan bu da fazlar arasındaki farkı meydana getiriyor topraklama için de işletmeler de yetkili elektrik mühendisi meger cihazıyla topraklamayı ölçer ve direnç değerine göre yapılacak işlemleri yapar teknisyen bunun altından kalkamaz mı kalkar ama elinde meger olmalı ve toprak direnç değerine göre işlem yapmalı nedir bu işlemler eğer direnç yüksekse topraklama çubuklarının sayısı attırılır veya topraklama firmaları topraklama direncini düşüren kimyasallar üretip satmaktadır geerkirse bu ürünler kullanılıp toprak direnci düşürülmelidir yönetmelik aşağıda:
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10392&MevzuatIliski=0&s...
 
L3 fazı ile toprak arasında ya temas var yada Yanlışlıkla bağlanmış bir yük var.

Teması yada yanlış bağlantıyı giderirseniz düzelir muhtemelen.
 
hastane fazları dengesiz yükleniyor. yıldız noktası(nötr) kaymış durumda.
fazlardan çekilen akımları dengelemeniz gerekiyor.

faz -toprak arası voltaj = faz nötr arası voltaj yada çok yakın veya nötr toprak arası değer 1-2V
Topraklama iyi demektir. Yönetmelik ne der onu bilmiyorum.
 
2V diye bir konu geçiyor ma bu yönetmelikte yok!ohm olarak değeri ölçülmelidir topraklamanın sizin topraklama direnciniz yüksek anladığım kadarıyla eğer forumu araştırsanız topraklama topraklama direnç değeri nin ne olması gerektiğini bulursunuz!Fazların volttajının farklı olması nın nedeni @redskymuscular arkadaşımızın dediği gibi fazların dengesiz dağıtımı olma ihtimali çok yüksek!
2V olayı hastane cihazı için yüksek bir değer bence. Yönetmelikte nasıl bir ifade var bilmiyorum ama üretici firmalar bunu genelde 1V ve aşağısı isterler. Servis mühendisliği yaparken temsilcisi oldugumuz üretici firmanın istediği değer buydu cihazları kurarken ki bu firma labaratuvar cihazları üretmekteydi. Tıbbi cihazlarda çok daha iyi olmalı topraklama-nötr arası kanaatimce.
 
Çok Fazla bilgiye vakıf değilim. Çözüm sunabilir misiniz rica etsem. Nötr toprak arası değeri düşürmem lazım diğer yandan L1 L2 L3 fazları arası değerleri de dengelemem gerekli.

Nötr-Toprak =30 ki 2V olmalı bu değer...
Faz-Toprak L1=221 L2=254 L3=207
Önce yükleri dengeleyin. Sonra tekrar ölçün. Nötr-toprak arası hala yüksekse topraklamanızı sağlamlayın.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,143
Mesajlar
933,532
Kullanıcılar
453,223
Son üye
Shentyurk

Yeni konular

Geri
Üst