siz 24 amper çekiyorken, %60 endüktif oranı varmış. Demek ki, 14,4 kvar endüktif/saat harcıyormuşsunuz.
Fakat kapasiteyi 5 kvar daha artırdığınızda, 9,4 kvar endüktif çekmeniz gerekirken, yani , %19 kvar endüktif / saat yazması gerekirken, aşırı kapasitif yazıyormuş.
Bu durumun matematiksel olarak bir açıklaması yok görünüyor.
Mantıklı bir açıklama şu şekilde olabilir belki:
cosinüsfi niz, 1 iken, power factorünüzün de 1 olabilmesi için, sisteminizde hiç harmonik olmaması gerekiyor.Eğer sisteminizde aşırı harmonik var ise( ki 800 kva bir trafodan 24 amper akım çekmek demek, oransal olarak harmoniğin aşırı olması demektir, yani THD nin yükselmesi demektir) sizin cosinüsfi niz, 1 olsa bile, thd niz 1 den farklı olacaktır, ama asla 1 ya da 1 e yakın olmayacaktır.
diyelim ki, thd niz 0,30 olsun. bu durumda pfniz 0,91 olacaktır. siz azıcık bir kondansatör ekleyip, cosinüsfiniz, 1,00000001 kapasitif dahi olsa, bu sefer de kapasitif yönde pf 0,91 olacaktır ve kapasitif yazacaktır.
Uzun lafın kısası, sayacınız değerleri cosfiyi baz alarak değil de, PF yi baz alarak kaydediyor olabilir. ABB marka sayaçların bazı modellerinde PF baz alınıyor ( kesinlikle kötü bir şey değildir ve yasaldır da, ancak, bizim sistemlerimiz kötü olduğundan, karşımıza çok büyük bir sorun olarak çıkıyor)