FP0-C16P nin ekstra haberleşme portundan programlama yapılabilirmi?. Kablo bağlantısı aynı mı ?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
r232 usb çevirici kullanıyorum ekstra haberleşme portundan program yuklemeye kalkınca MEVnet device open error verıyor sızce nedendır
 
Merhaba milon06

MEVnet device open error hatası PC nin comport u açık değilse verilen bir hata dır.Communation Setting ayarlarında port ayarının doğru olduğuna emin ol.

Ayrıca FP0 plc lerde normade Comport(extraport) SRG ile ifade edilen port kısmı her zaman kapalı gelir.Bunu açmak için Toolport olarak isimlendirilen 5 pinli soket kısmından plc ye bağlanarak comport un açılması gerekmektedir.

Bu portun Computer Link olarak seçersen artık bu porttanda program atabilirsin
 