FP0-C16CP

milon06

Üye
Katılım
23 Eki 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
41
FP0-C16P nin ekstra haberleşme portundan programlama yapılabilirmi?. Kablo bağlantısı aynı mı ?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
r232 usb çevirici kullanıyorum ekstra haberleşme portundan program yuklemeye kalkınca MEVnet device open error verıyor sızce nedendır
 
Merhaba milon06

MEVnet device open error hatası PC nin comport u açık değilse verilen bir hata dır.Communation Setting ayarlarında port ayarının doğru olduğuna emin ol.

Ayrıca FP0 plc lerde normade Comport(extraport) SRG ile ifade edilen port kısmı her zaman kapalı gelir.Bunu açmak için Toolport olarak isimlendirilen 5 pinli soket kısmından plc ye bağlanarak comport un açılması gerekmektedir.

Bu portun Computer Link olarak seçersen artık bu porttanda program atabilirsin
 
teşekkürler
 

Forum istatistikleri

Konular
129,083
Mesajlar
923,106
Kullanıcılar
451,378
Son üye
CalborBenjamin

Yeni konular

Geri
Üst