Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Elimde FP0-C32Cp serisi plc mevcut datashette baktığımda 2 adet pulse output çıkışı görünüyor. Fakat Fpwinproda ayar kısmında göremiyorum Pulse Output aktif pasif yapmayı. Neden acaba ?
Bu seride çıkışları pals çıkışı olarak tanımlamanıza gerek yok.
FPWINPRO da pals çıkış blogunu koyarak 0. veya 1. kanal seçmeniz yeterlidir.
Maksimum hızınız 10 Khz dir.