Hatta motor teyip motoru kadar güç üretir.
Aslında %50-60 devirden daha aşağısı pek işe yaramaz. Özellikle yüksek basınçlı pomplarda (hidrolik pompa gibi) motor gücü sınırda seçilmiş ise devri %80 e bile indirdiğinizde motor durur.
Motor gücü zaten yüksek seçilmiş sistemlerde devri daha aşağılara indirilebilir.
teşekkürler verdiğiniz bilgiler için şimdide şöyle bir sorun cıktı invertör bir vinc motorunu sürüyor yük indir kaldır sistemini kaldırırken sorun yok yükü indirirken 1-2 saniye sonra dc bara aşırı gerilim hatası verip duruyor fren dirençi işi çözermi acaba vereceğiniz cevaba şimdiden teşekkürler
frenleme direncinde , aşırı yüklenme durumunda.Cihazın frenlem IGBT'sini korumak için istiyorlar.Hatta bazı üreticiler , siğorta yerine motor koruma kullanıp motor korumanın hat kontağı üzerinden.Girişe bağladıkları kontaktörü sürüyorlar.
teşekkürler verdiğiniz bilgiler için bu frenleme dirençleri kabiniyle berabermi satılıyor acaba cünkü invertörümüz 45 kw motor 37 kw bayağı büyük olur herhalde bunu bir kabin içerisine almak gerekir