Selamlar; Motoru frekans invertörü ile bağlarken klemenslerini üçgen haline getirip mi bağlıyoruz.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
invertör beslemesi 380 volt ise yıldız,220 volt ise üçgen şeklinde bağlanır
 
invertör beslemesi 380 volt ise yıldız,220 volt ise üçgen şeklinde bağlanır

Böyle birşey yoktur.Motoru bağlarken etiket değerleri ve besleme voltajına göre uygun bağlantıyı yaparsın.
Eğer motor üzerindeki etiket değerlerini ve inverter voltajını yazarsanız yardımcı olabilirim
 
Bence de motor etiketine ve invertör motor tarafı faz faz arası besleme gerilimine göre bağlamalısın
 
Kesinlikle motor etiketine göre bağlanır. Öncelikle sürücünün nominal çıkış gerilimi bilgisi edinilir. Daha sonra motor bu gerilimde hangi bağlantıda çalışıyorsa yıldız veya üçgen bağlantı yapılır.
 
Genelde kullandıgımız standart sürücü ve motorlarda, üç faz giriş varsa,( 3 x 380 volt ) çıkış da 3 x 380 dur. Motor gerilimi yıldız veya üçgen olmasına göre baglanır. 2,2 kw a kadar sürücülerde bazı modellerde tek fazlı ypıbılıyor, Bunlrda çıkış gerilimi 3 x 220 voltdur. 2.2 kw a kadar olan motorlarda üçgen baglantı yapılır.
 