Merhabalar Degerli Arkadaşlar,

55kW> motorlar için altivar 61 modelini mi yoksa Altivar 71 modelinimi önerirsiniz.

ikinci olarak ise 55kW motor için Frekans konvertörü ile birlikte Elektronik termik manyetik şalter kullanılır mı ?

İyi çalışmalar Dilerim
 
Merhabalar Degerli Arkadaşlar,

55kW> motorlar için altivar 61 modelini mi yoksa Altivar 71 modelinimi önerirsiniz.

ikinci olarak ise 55kW motor için Frekans konvertörü ile birlikte Elektronik termik manyetik şalter kullanılır mı ?



İyi çalışmalar Dilerim

sn.muhendis3423,
Motorunuzun tahrik ettiği yüke göre değişir.Genellikle sabit momentli uygulamalarda(asansör,vinç vb.) Altivar 71 modeli,değişken momentli uygulamalarda(fan,pompa vb)Altivar 61 modeli kullanılmaktadır.
Frekans konvertörlerinde tüm korumalar mevcuttur.Özel bir durum yoksa;koruma amaçlı olarak,Elektronik Trip Üniteli Termik-Manyetik şalter kullanmanıza gerek yoktur.Katalogda da belirtildiği gibi hat kontaktörlü uygulama daha çok tercih edilmektedir.
İyi çalışmalar
 