Merhaba ustalarım bu soruyu normal de yapardımda yapamadım bir türlü yardımcı olur musunuz
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20180308_155032.jpg
    181.3 KB · Görüntüleme: 56
Merhaba ustalarım bu soruyu normal de yapardımda yapamadım bir türlü yardımcı olur musunuz


Birinci durum 500/0,98= 510,20 kva görünür güç olur 510,20/1,73/0,38 = 776 amper eder

İkinci durum 500/0,60= 833,33 kva görünür güç olur 833,33/1,73/0,38 = 1267 amper eder.
 
hatalı mesaj silinmiştir
 

Ekli dosyalar

  • 1521139350638330620947.jpg
    272.4 KB · Görüntüleme: 29
  • 15211395299141555872611.jpg
    253.8 KB · Görüntüleme: 28
Moderatör tarafında düzenlendi:
Ustam cevap için teşekkür ederim ama ben bu şekilde yaptim bu dogrusu imis

Bulduğun akım değerleri kesinlikle yanlış aktif gücün formülü nedir I x 1,73 x 380 x cosfi = P oldduğuna göre senin akım değerlerini yerine koyalım bakalım 500 kw değerini veriyor mu

1342 x 1,732 x 380 x 0,98 = 864 kw çıktı diğerini hesaplayalım 2192 x 1,73 x 380 x 0,60= 864 kw çıktı

gördüğün gibi 500 kw çıkması gerekirken senin 2 farklı cosfi değerinin aktif gücü aynı çıkıyor ve verilen güçten büyük çıkıyor.Cosinüs düşerken aktif gücün nasıl oluyorda büyüyor bunun açıklamasını yaparmısın ?


Benim hesabı inceleyelim 776 x 1.73 x 380 x 0,98 = 500 kw diğeri 1267 x 1,73 x 380 x 0,60 = 500 kw

hesabın kesinlikle yanlış
 
Formül doğru ama bu formül 1 fazlı sistem içindir. Formülde doğru değerleri yerine koyarsan doğru sonucu bulursun ama gerek yok. Kafan karışmasın. 3 fazlı sistem için kök3 (1,73) ekle yeter.
Resimde bir trafonun anlık değerleri var. Akımı, gücü, gerilimi. Cosfi= 0,99 alarak hesabını yap. Değerler sorudakine yakın. Doğru hesap yaparsan birbirlerini verdiğini göreceksin.
 