Merhaba ustalarım bu soruyu normal de yapardımda yapamadım bir türlü yardımcı olur musunuz
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20180308_155032.jpg
    IMG_20180308_155032.jpg
    181.3 KB · Görüntüleme: 56
Merhaba ustalarım bu soruyu normal de yapardımda yapamadım bir türlü yardımcı olur musunuz


Birinci durum 500/0,98= 510,20 kva görünür güç olur 510,20/1,73/0,38 = 776 amper eder

İkinci durum 500/0,60= 833,33 kva görünür güç olur 833,33/1,73/0,38 = 1267 amper eder.
 
hatalı mesaj silinmiştir
 
Birinci durum 500/0,98= 510,20 kva görünür güç olur 510,20/1,73/0,38 = 776 amper eder

İkinci durum 500/0,60= 833,33 kva görünür güç olur 833,33/1,73/0,38 = 1267 amper eder.
Ustam cevap için teşekkür ederim ama ben bu şekilde yaptim bu dogrusu imis

Ustam cevap için teşekkür ederim ama ben bu şekilde yaptim bu dogrusu imis
tabiji de senin yardımların la
 

Ekli dosyalar

  • 1521139350638330620947.jpg
    1521139350638330620947.jpg
    272.4 KB · Görüntüleme: 29
  • 15211395299141555872611.jpg
    15211395299141555872611.jpg
    253.8 KB · Görüntüleme: 28
Moderatör tarafında düzenlendi:
Ustam cevap için teşekkür ederim ama ben bu şekilde yaptim bu dogrusu imis

Bulduğun akım değerleri kesinlikle yanlış aktif gücün formülü nedir I x 1,73 x 380 x cosfi = P oldduğuna göre senin akım değerlerini yerine koyalım bakalım 500 kw değerini veriyor mu

1342 x 1,732 x 380 x 0,98 = 864 kw çıktı diğerini hesaplayalım 2192 x 1,73 x 380 x 0,60= 864 kw çıktı

gördüğün gibi 500 kw çıkması gerekirken senin 2 farklı cosfi değerinin aktif gücü aynı çıkıyor ve verilen güçten büyük çıkıyor.Cosinüs düşerken aktif gücün nasıl oluyorda büyüyor bunun açıklamasını yaparmısın ?


Benim hesabı inceleyelim 776 x 1.73 x 380 x 0,98 = 500 kw diğeri 1267 x 1,73 x 380 x 0,60 = 500 kw

hesabın kesinlikle yanlış
 
Formül doğru ama bu formül 1 fazlı sistem içindir. Formülde doğru değerleri yerine koyarsan doğru sonucu bulursun ama gerek yok. Kafan karışmasın. 3 fazlı sistem için kök3 (1,73) ekle yeter.
Resimde bir trafonun anlık değerleri var. Akımı, gücü, gerilimi. Cosfi= 0,99 alarak hesabını yap. Değerler sorudakine yakın. Doğru hesap yaparsan birbirlerini verdiğini göreceksin.
PicsArt_03-17-12.14.48.jpg
PicsArt_03-17-12.13.43.jpg