Sağolun arkadaşlar hepinize tek tek teşekkür ederim, yani vermiş olduğum örnekten şunu mu anlamalıyım:
3v ta 1A
6v ta 0.5A
9v ta 0.75A
12v ta 0.25A
O işler basit bir çarpma işlemi ile olmuyor. Öncelikle, güç kaynağının toplam watt değeri var ise de;
Verim yüzdesi denen bir faktör de var.Verim % 80 dahi olabiliyor.
Örnek; Trafolu sistemde, 3volt sarımı vaat edilen amperi verebilmek için daha kalın telden olmalı.
Sonuçta, bu teller de süperiletken yada gümüş tel değil. Sarım da bifılar değil ve blokajlı trafo da olunca, akım çektiğiniz de voltaj da düşer.
Bir de buna trafodan çıkan ac yi doğrultma ve varsa regüle deki kayıplar ve daha önemlisi regüledeki ısı kayıpları da eklenirse, Lineer regüle li bir adaptörde verim yani regüleli çıkış gücünüz, şebekeden aldığınız gücün % 70 e kadar düşebilir.Lakin istenen temizlikteki dc akımı ancak bu hantal ağır lineer regüleli adaptörlerden alırsınız.
------------------------------------------
■SMPS adaptörlerde ise verim daha yüksektir.
Daha kolay bozulurlar.
Çıkışta ripple ve ElektroMagnetikEnterferans (EMİ)vardır.
Voltaj ayarlaması kısıtlı ve tavsiye edilmediği gibi, voltaj ayarlaması smps verimini oldukça düşürür. Bunun yerine çıkışa regüle ayarlaması önerilir.
Lakin yüksek akım çekilmesi ve kısadevre durumuna karşı daha stabildir.
2 kwatt yukarısı smps i güç yarıiletkenlerinin pahalı olmasından dolayı çok zor bulursunuz.
Trafolu lineer güç kaynaklarına göre daha küçük boyutlu ve daha hafiftir. Örnek; 5volt 2 amper veren 10watt telefon şarj cihazları.
Seri üretim dolayısı ile daha ucuzdur.
Yaygın olduğundan dolayı, trafo satın almak istediğiniz elektrikçi size smps çeşitlerini trafo diye satmaya çalışır