Merhaba Arkadaslar bir çoğumuzun haberi yok KBR BK-12 R.G.K dan fakat bence özellikleri itibari ile piyasadaki en iyi röledir.Mesela hiç bir röle de olmayan bir özellik kombine sistem kurulmasına izin verir.Yani 12 kademeden istediğiniz sayıda kademeyi kontaktörlü istediğiniz sayıdakını de tristörlü yapabilirsiniz.
Reaktif Güç Kontrol Cihazı:
Reaktif güç kontrol cihazı mikroişlemci kontrollü ve çok fonksiyonlu olacaktır. Özellikleri arasında kontrol, ölçme, izleme ve koruma olacaktır.
True RMS ölçüm özelliği ve Class 0,5 ölçü hassasiyetine sahip olacaktır.
İstenen indüktif veya kapasitif güç faktörü değeri cihaz üzerinden programlanabilir ve mevcut güç faktörü izlenebilecektir.
Cihaz üzerinden kondansatör kademeleri sabit, otomatik veya devredışı konumuna getirilebilecektir.
Her bir kondansatör kademesinin gücü cihaz tarafından otomatik olarak ölçülerek, hafızasında saklanabilecektir
Kondansatör güçleri cihaz ekranında ayrı ayrı görülebilecektir
Kondansatörler eş yaşlandırmaya göre devreye alınıp çıkarılabilecektir.
Her bir kademe başına kondansatörlerin devreye girme sayıları cihaz hafızasında saklanabilecektir.
Her bir kondansatör kademe gücü cihaz belleğine ayrı ayrı programlanabilecektir.
Her bir kondansatör için kondansatör deşarj zamanı ayrı ayrı programlanabilecektir.
Cihazın kondansatör gruplarını devreye alma süresi ayarlanabilecektir. (yük karakteristiğine göre hızlı veya yavaş çalıştırılabilir).
Cihaz X/1 A veya X/5 A
akım trafosu ile ölçüm yapabilecektir..
X/1 A akım trafosu ile en az 10 mA, X/5 A akım trafosu ile en az 50 mA akımı algılayabilecektir.
Cihaz besleme gerilimi 220 V olup, 100-690 V AC arası
Şebeke geriliminde veya orta gerilim üzerinden alınacak olan referans voltajı ile ölçü trafo oranı girilerek çalışabilecektir.
Akım ve gerilim trafosu oranları cihaz belleğine ayrı ayrı programlanabilecektir.
Cihaz üzerinden °C cinsinden anlık ve maksimum sıcaklık bilgisi görülebilecektir.
Cihaz programlanan belli bir sıcaklık set değerinde iç havalandırma için kontak çıkışı verebilecektir.
Cihaz programlanan belli bir sıcaklık set değerinde alarm ve kontak çıkışı verebilecektir.
Cihaza, ikinci bir güç faktörü değeri programlanabilecek ve bu değer ayrı bir kontak girişi ile aktif hale getirilebilecektir.
Cihaz Akım ve gerilim harmoniklerinin anlık ve maksimum değerlerini ölçebilecek ve gösterebilecektir.
Cihaz hat akımı, güç faktörü, kompanzasyon akımı, aktif güç, gereken kondansatör gücüne ilişkin anlık değerleri ekranından gösterebilir ayrıca bu büyüklüklerin maksimum değerlerini kendi belleğinde tutabilecektir.
Cihaz programlanabilen yüksek akım ve gerilim harmonik limitlerine göre kondansatör kademelerini otomatik olarak devreden çıkarabilecektir.
Cihaz, programlanan belli bir düşük güç faktörü değeri için alarm ve kontak çıkışı verecektir.
Cihaz, akım trafosu arızasında veya akım trafosu sekonder akımı çok düştüğünde alarm ve kontak çıkışı verebilecektir.
Cihaz istenildiğinde kondansatör gruplarını lineer (sıralı) olarak devreye alabilip ve atabilecektir.
Cihaz, yüksek şebeke gerilimi ve kondansatör aşırı akım çekme, kontaktör yapışma durumlarında alarm verebilecek ve istenirse devreden çıkabilecektir. Bu limitler programlanarak değiştirilebilecektir.
Cihaz yüksek sıcaklık, düşük güç faktörü, yüksek harmonik, boş kondansatör alarmları verebilecektir.
Cihaz yazılım üzerinden uzaktan kumanda edilebilir, izlenebilir ve programlanabilir olacaktır.
Cihaz yazılımı üzerinden ihtiyaç duyulan kondansatör kademelerini devreye alma ve atma özelliğine sahip olacaktır. Yani uzaktan kumanda edilebilecektir.
Cihaz ve yazılım üzerinden şifre koruması vardır.
RS-485 data çıkışlı, ve
Scada uygulamaları için opc yazılım uyumlu olacaktır.