Güç Kontrol Rolesi Karşılaştırılması İsteği ?

benim anlamadığım bu tartışmadaki arkadaşlar bir firma elemanımı yoksa diğer rölelerin yapabildiklerini bilmiyorlar mı?
2 faz kondansatör ve fan alarm çıkışı röleyi çıkardığımız 2005 senesinden beri bizde olan bir özellik.Bu sadece KAEL de yok diğer bir kaç marka da daha var anlattıklarınızın hiçbiri yeni bir şey değil arkadaşlar.
 
benim anlamadığım bu tartışmadaki arkadaşlar bir firma elemanımı yoksa diğer rölelerin yapabildiklerini bilmiyorlar mı?
2 faz kondansatör ve fan alarm çıkışı röleyi çıkardığımız 2005 senesinden beri bizde olan bir özellik.Bu sadece KAEL de yok diğer bir kaç marka da daha var anlattıklarınızın hiçbiri yeni bir şey değil arkadaşlar.

Ya yeni değil ama sizin rölenizi iki kez kullandım ama beceremedim . Anlamıyorum, ya benim sal...m yada sizin röle hakikaten zor. Benim kullandıklarım tek satır ekrandı cok zor ya hiçbirşey anlayamadım.
 
Son düzenleme:
daha önce haberim olsaydı ziyaretinize uğrardım yarın istanbuldan ayrılıyorum.bir dahaki gelişimde bilgilerinizi yollayın bir uygulama yapalım zor oladığını göreceksiniz.internetten 2 sayfalık kolay kullanma klavuzunu indirebilirsiniz.
 
Elektropan firması ARGE si olarak , arkadaşımızın en baştaki istek ve yorumuna gönülden katılıyorum...

Firma sahipleri ve pazarlamacı arkadaşların forumlarda yorumları taraflı olmakta. Site sahibine her firmanın kendi cihazlarını tanıtıcı bir konu açarak bu konu çerçevesinde kendi cihazları ile ilgili teknik isteklere cevap vermeleri ve diğer röleler konusunda yorum getirmemeleri... Sonuçta son kullanıcı aradaki farkı anlar diye düşünüyorum...

Tabiiki cihazların temel ve extra özelliklerinin var / yok veya açıklamalı detay kutucuklarının bulunduğu bir tabloya da kesinlikle itirazım yok. Bu görevi yönetici arkadaşlar üzerlerine alırlarsa bizde fonksiyonel tablolarımızla yardımcı oluruz.

Tüm arkadaşlara teşekkür ederim...

Not : Fiatlandırma bilgilerinin forumlarda geçmemesi faydalı olur düşüncesindeyim. Ancak kaba fiatlar filtreli tristörlü v.b. sistemler için telafuz edilebilir kanaatindeyim...
 
Ekrem bey'e katılıyorum. Aşağıdaki linkte bazı röleleri karşılaştırdım (dosya ekleyemediğim için link verdim, kimse yanlış anlamasın). Eksik olan taraf varsa düzeltilmesini istiyorum. "Fiyat-performans" açısından değerlendirmede bulunursam; Siemens pahalı ve ithal olduğu için eliyorum.

1. sırada elektroPAN
2. sırada Tense
3. sırada Entes

Benmark karşılaştırması için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

www.kompanze.net

Herkese çalışmalarında başarılar dilerim.
 

Ekli dosyalar

  • benchmark_realy_durceylan2.jpg
    benchmark_realy_durceylan2.jpg
    92 KB · Görüntüleme: 41
Moderatör tarafında düzenlendi:
klemsan reaktıf guç kontrol rolesini hiç kullanmadım ama en kısa surede kullanacagım onun içerigi oldukça zengın bence onda sadece eksik olan taraf monofaze uygulama yapılmaması olakı o olayda asılırsa kelmsan bu işte lider olur
 
'bir roleyi öğrenmiş devamlı onu kullanıyor ' sözüne katılamayacağım nuri efe kardeşim .ben şahsım adına konuşuyorum piyasada bir sürü role var ancak gerçekten verim alabildiğiniz roleler bir elin parmaklarıyla sınırlı bence ...

ben herhangi bir rolenin bağlantısının nasıl yapılacağını bilmiyorsam kendime elektrikçi dememeliyim .kaldıki üç aşağı beş yukarı hepsinin bağlantı soketleri aynıdır. önemli olan sistemin gereksinimlerine ne kadar cevap verebiliyor bunu konuşmak la zım .

Bazı roleler 50 ma sınırında yükü görürken bazı roleler 10 ma hatta 3ma de yükü görmeyi başarabiliyor .aşağı yukarı tüm rolelerde aynı özellik varken akım trafosu üzerinden yukarda vermiş olduğum değerlerde yükü görebilen , sistemin endüktif ve kapasitif yüklere doğru, yerinde cevap verebilen roleleri araştırrırsan hangisinin daha uygun olduğunu zaten ortaya çıkar .
 
sayın durceylan elinize sağlık güzel olmuş.
düşük yükte monofaze kondansatör değişimi ne demek açarmısınız biraz.
 
Eğer sistemde monofaze kondansatör kullanılıyorsa, EKR24k üzerinde bulunan extra röle B kontağı üzerinden bir kontaktör kumanda edilerek, büyük ve küçük güçlü monofaze kondansatörlerin nötrleri takas edilerek yük durumuna göre kondansatör değişimi gerçekleştirilir.

Örneğin;

akım trafosu sekonder tarafında %16'ın altında bir akım geçişi olduğunda (.../5 için 0,8 amper demektir), EKR24k'nın röle B kontağı çalışır. Röle B bir kontaktörü çalıştırır.

Kontaktörün kapalı kontağı üzerinden büyük güçlü monofaze kondansatörün nötrü bağlıdır, açık kontağı üzerinde de küçük güçlü monofaze kondansatörlerin nötrü bağlıdır. Yani kontak değiştiğinde aynı kontaktöre bağlı kondansatörler değişmiş oluyor.

Bu değişimi yapmak gerekli mi? evet. Çünkü tesisin tam yükteki dengesizlik miktarı ile düşük yükteki dengesizlik miktarı farklıdır.

Elektropan arge firmasına gelen talepler doğrultusunda bu özelliği röleye ekledi ve mevsimlik çalışan bir çok fabrika, yaz aylarında öğrenci yurtları, akdeniz bölgesinde bir çok otel de kış aylarında problem yaşanıyordu. Bu sayede çözüme kavuşturuldu.
 
Ekrem bey'e katılıyorum. Aşağıdaki linkte bazı röleleri karşılaştırdım (dosya ekleyemediğim için link verdim, kimse yanlış anlamasın). Eksik olan taraf varsa düzeltilmesini istiyorum. "Fiyat-performans" açısından değerlendirmede bulunursam; Siemens pahalı ve ithal olduğu için eliyorum.

1. sırada elektroPAN
2. sırada Tense
3. sırada Entes

Benmark karşılaştırması için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

www.kompanze.net

Herkese çalışmalarında başarılar dilerim.


güzel çalışma olmuş, elinize sağlık. ancak gepa röle ile ilgili eksik ve yanlışları söyleyim.

min. çalışma akımı:30mA olmalıydı.
ana ekranda görülebilen: 10 parametre olmalıydı.
min devreye alma süresi: 1sn ve 20ms olan modellerde var
haberleşme portu: rs485 ve sınırsız sayda cihaz izleme programı ücretsiz.
röle kontağı: 2 adet 13. ve 14. kademeler kullanılmazsa
direkt pc yazılımı : hem direkt olanı hemde gprs ve ethernetten izleme yazılımı sınırsız sayıda cihaz için ücretsiz. aynı yazılımla sayaçlarda okunabiliyor.
harmonik ölçümü : 25. harmoniğe kadar ölçüyor.
Elektrik sayacı: her faz ve toplam için ayrı ayrı var.

eksik olan tarafları düzeltmenizi rica ederim. çalışmanız için teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • 10olcum.JPG
    10olcum.JPG
    16.6 KB · Görüntüleme: 17
  • duzeltme.JPG
    duzeltme.JPG
    14.2 KB · Görüntüleme: 9
  • harmonik.JPG
    harmonik.JPG
    14.6 KB · Görüntüleme: 9
  • kademe.JPG
    kademe.JPG
    13.9 KB · Görüntüleme: 9

Forum istatistikleri

Konular
129,827
Mesajlar
930,545
Kullanıcılar
452,650
Son üye
HiAxiSeytan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst